Page 1 sur 1
temps de réponse
Posté : 17 sept. 2024, 20:52
par itasoft
Slts,
Sur un programme pointilleux, je me suis demandé si sur une sortie à relais le contact métrait plus de 35 ms pour se fermer ou s’ouvrir, ça expliquerait mon non fonctionnement mais ça me semble beaucoup 35 ms, qu’en pensez vous ?
Re: temps de réponse
Posté : 17 sept. 2024, 21:20
par claudius
Bonsoir,
Bah je me demande si c'est la bonne solution d'utiliser un relais quand on commence à pinailler les millisecondes ! Un relais ou une sortie statique fait très bien l'affaire en un pouième de seconde.
Re: temps de réponse
Posté : 17 sept. 2024, 21:22
par philou77
Salut.
Le temps de réponse d’un relais serait plus proche de 100ms. Alors 35ms, tu peux oublier !!
Re: temps de réponse
Posté : 17 sept. 2024, 21:29
par itasoft
oui mais sur cet API ya que des sorties à relais, mais si tu dis 100 ms ça explique tout, ok je vais diminuer la vitesse
Re: temps de réponse
Posté : 17 sept. 2024, 21:33
par claudius
Non 100 ms c'est beaucoup trop. prenons par exemple contacteur modulaire Schneider: ( FAQ Schneider )
Quel est le temps de réponse du contacteur modulaire (ouverture et fermeture) ?
Le temps de fermeture NO est de 10 à 30 ms et le temps d'ouverture NF est de 10 à 25 ms.
La conception de nos contacteurs fait que nous ne pouvons garantir que les temps d'ouverture ou de fermeture se chevauchant, particulièrement pour les contacteurs 2NF + 2NO.
Publié pour:Schneider Electric France
Publié le:10/02/2009
Dernière modification le:19/09/2023
Pour les petits relais, les temps sont bien sur un peu plus court
Claude
Re: temps de réponse
Posté : 17 sept. 2024, 21:39
par claudius
Omron donne pour des relais embrochables bien répandus G2R : 15 ms à la fermeture et 5 à 15 pour l'ouverture selon modele AC ou DC
Re: temps de réponse
Posté : 17 sept. 2024, 21:52
par itasoft
j'ai pu chronométrer, c'est pas ce que je constate , je trouve 130 ms,bon ya la précision de mes tempos + le temps de scrutation, tout ça doit se cumuler
RECTIFICATIF:
non ça met pas 130 ms c'est moi merde, je regarde ça
Re: temps de réponse
Posté : 18 sept. 2024, 08:25
par MiGaNuTs
Ça dépends pas mal de la taille du relais en question.
100ms pour un petit relais genre les machins débrochables a 4 contacts (vulgairement un Finder quoi), ça me parait beaucoup.
Mais pour un bon gros LC1D125M7 (ou plus si affinités), ça me parait pas beaucoup.
Re: temps de réponse
Posté : 20 sept. 2024, 18:20
par claudius
Bonjour,
Le LC1D est un contacteur et non un relais et Schneider donne :
Operating time 16...24 ms opening
53.55...72.45 ms closing
Toujours loin de 100 ms