Page 1 sur 1

Debug communication Modbus RTU

Posté : 25 oct. 2015, 11:39
par Mantysse
Bonjour

Voici un petite méthode que j'applique quand j'ai besoin de mettre en oeuvre réseau Modbus

Tout d'abord il nous utiliser un petit applicatif que certain doivent connaitre

Modscan lorsque l'on a besoin de simuler un maitre Modbus
http://www.win-tech.com/demos/modscan64.zip
http://www.win-tech.com/demos/modscan32.zip

Et Modsim lorsque l'on a besoin de simuler un esclave Modbus
http://www.win-tech.com/demos/modsim64.zip
http://www.win-tech.com/demos/modsim32.zip

Les raison de l'utilisation de ces petit soft sont:
- La licence trial permettant de faire des tests pendant un moment
- Un strict respect de la norme Modbus
- Paramétrage simple
- Création de large table d'échange visualisable d'un seul coup d'oeil (très utile on verra pourquoi dans la 2 ème partie)

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 25 oct. 2015, 11:39
par Mantysse
Rappel sur l'adressage et les format de données

...

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 25 oct. 2015, 11:40
par Mantysse
Utilisation de Modsim pour le débug
...

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 25 oct. 2015, 11:41
par Mantysse
Utilisation de Modscan pour le débug
...

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 04 nov. 2015, 04:31
par tuscaonline
Commence donc par les regles de cablage et le choix des câbles.

Si c'est bien câbler et que le bon câble est utilisé, ca tombe tout seul en marche.

:)

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 06 nov. 2015, 07:35
par krank
Justement pour le cable une paire ou une double paire torsadée blindée correspond ou pas ?

Pour le soft moi j'utilise ça http://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
j'ai jamais trouvé plus simple

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 06 nov. 2015, 20:51
par JC87
On peut faire du Modbus RTU sur du RS232, RS485 ou RS422 donc le câblage n'est pas standard du tout. Personnellement pour le soft j'utilise Multiway qui est un utilitaire français gratuit fait à la base pour Omron mais qui fait aussi Modbus RTU, TCP, terminal ASCII etc...

http://www.support-omron.fr/Multiway.php

JC

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 09 nov. 2015, 09:10
par Mantysse
JC87 a écrit :On peut faire du Modbus RTU sur du RS232, RS485 ou RS422 donc le câblage n'est pas standard du tout. Personnellement pour le soft j'utilise Multiway qui est un utilitaire français gratuit fait à la base pour Omron mais qui fait aussi Modbus RTU, TCP, terminal ASCII etc...

http://www.support-omron.fr/Multiway.php

JC
Oui tu peux faire du Modbus RTU avec des connectiques Sub-D25 - SUB-D15 - SUB-D9 - RJ45 - RJ11.
C'est plutôt un rappel sur le modèle OSI qu'il faudrait faire XD

(Désolé je traine sur les tutos, mais la j'ai pas mal de boulot et faut que j'intègre les petits nouveaux chez nous XD )

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 09 nov. 2015, 09:23
par Mantysse
krank a écrit :Justement pour le cable une paire ou une double paire torsadée blindée correspond ou pas ?

Pour le soft moi j'utilise ça http://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
j'ai jamais trouvé plus simple
Je ne me pose pas autant de question, je choisis le truc tous terrain, paire torsadé blindage tressé et même a coté de variateur ça fonctionne

Re: Debug communication Modbus RTU

Posté : 06 janv. 2016, 10:28
par tuscaonline
Pour ceux qui lise l'anglais cette documentation de Chipkin est super bien faite.
http://www.chipkin.com/files/liz/MODBUS_2010Nov12.pdf

Le chapitre préconisation de câblage est très intéressant

Je conseille aussi la lecture de pourquoi il faut le 3eme fils sur le RS485
http://www.chipkin.com/rs485-cables-why ... ire-rs485/

++