Page 1 sur 1

ModbusTCP entre TSX Premium et Beckhoff

Posté : 17 juin 2016, 11:58
par sdf37
Bonjour,

Y'en a t'il parmi vous qui ont déjà réalisé une communication modbusTCP entre un automate TSX Premium et un automate Beckhoff?

A savoir que le beckhoff serait en serveur vu que le schneider est client.

Merci

Re: ModbusTCP entre TSX Premium et Beckhoff

Posté : 18 juil. 2016, 13:20
par sdf37
up

Re: ModbusTCP entre TSX Premium et Beckhoff

Posté : 19 juil. 2016, 13:15
par maxpeigne
Bonjour,

J'ai déjà réalisé une com. entre un TSX57 et un wago (il me semble que c'est comme Beckhoff :?: ) en IO Scanning. Mais c'est le 57 qui était serveur.
Le but était simplement d'avoir des E/S déportées.

J'injectais un programme dans le wago via codesys 2.3 afin de pouvoir récupérer les entrées / sorties en IO Scanning. Je ne sais pas si cela va t'aider, si tu veux j peux t'envoyer le programme codesys...

Re: ModbusTCP entre TSX Premium et Beckhoff

Posté : 31 août 2016, 17:15
par JLE
Bonjour,

Les PLC Beckhoff peuvent communiquer en Modbus/Tcp via une librairie qui est disponible
chez eux : TcModbusSrvCE.exe .
ftp://ftp.beckhoff.com/france/Doc%20Tec ... busTCP.pdf
Il ne faut pas oublier également de déclarer la route ( adresse IP) dans systeme manager.

Cordialement

Re: ModbusTCP entre TSX Premium et Beckhoff

Posté : 02 sept. 2016, 10:24
par Brebiou
JLE a écrit :Bonjour,

Les PLC Beckhoff peuvent communiquer en Modbus/Tcp via une librairie qui est disponible
chez eux : TcModbusSrvCE.exe .
ftp://ftp.beckhoff.com/france/Doc%20Tec ... busTCP.pdf
Il ne faut pas oublier également de déclarer la route ( adresse IP) dans systeme manager.

Cordialement
Ce n'est pas une librairie mais un service Windows.
Beckhoff te fourni moyennant finance un executable à lancer sur la cible pour qu'il installe pas mal de chose. Ensuite à chaque demarrage de la cible, un service se lancera automatiquement pour te donner la possibilité d'utiliser Modbus.
Le nom que tu donne est un executable à lancer sur une cible Windows CE, si tu as une cible Windows 7, ce sera un autre executable.