Page 1 sur 1
Modifier un FDB existant
Posté : 07 oct. 2024, 01:49
par wahibo
Bonjour tout le monde.
Je voudrais ajouter des pins sur un DFB existant pour faire une modification.
Ma question:est-ce que c"est possible de le faire sans faire un arret General de l"automate qui va me demander de faire un full download?
Comment faire sinon ?faut il exporter l"actuel DFB avec un nom different puis l"importer et ajouter la pin et modifier la section?
L"automate est un QUANTUM 140CPU 671 60 2.30 Hot stand by.
Merci beaucoup d"avance.
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 07 oct. 2024, 08:59
par Béryl
Modifier un DFB nécessite une régénération hors ligne du projet et un rechargement.
Donc passage en stop.
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 07 oct. 2024, 12:26
par wahibo
Beryl!
Merci beaucoup pour la réponse, c'est ce que je pensais(full download donc passage de la CPU en Stop).
Bonne journée.
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 08 oct. 2024, 16:10
par andala
Sinon, je sais pas si c'est possible mais je fais comme ça moi.
Je créer une copie du DFB que je renomme différemment, je créer la pin manquante je valide et j'interchange le DFB.
Si t'as pas 150 DFB ça peux le faire
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 09 oct. 2024, 12:31
par wahibo
Andala!
Merci pour ta réponse, c'est ce que je fais d'habitude et c'est ce que j'ai dit dans mon 1er message.
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 13 oct. 2024, 12:08
par skip74
Salut
mis a part de la méthode ce dessus, il m'arrive de rajouter des variables en public et d'y acceder via un bloc operate...
pas tres joli mais quand on a pas le choix, ca le fait...
A+
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 13 oct. 2024, 14:00
par itasoft
skip74 a écrit : ↑13 oct. 2024, 12:08
Salut
mis a part de la méthode ce dessus, il m'arrive de rajouter des variables en public et d'y acceder via un bloc operate...
pas tres joli mais quand on a pas le choix, ca le fait...
A+
---------------
C'est la bonne méthode
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 15 oct. 2024, 09:34
par sinced
Je me demande si la contrainte d'arrêter est la même sur des configutations redondantes ?
Re: Modifier un FDB existant
Posté : 29 oct. 2024, 08:51
par hcx0125
Si c'est une configuration hot standby, pourquoi pas charger d'abord le program dans le standby, faire un swap, et puis transférer à l'autre CPU.
Comme ça tu évites d'arrêter le système complèt.