Page 1 sur 1

Cadence et temps de cycle

Posté : 05 nov. 2024, 15:37
par roudy
Bonjour,

PLC SIEMENS 1500 / TIA PORTAL
Je me pose une question sur les bits de cadence; %M0.5 (Bits 1 seconde par exemple) et sa précision.
Si le bloc programme est lu cycliquement dans l'OB1 (main), la précision doit surement être lié au temps de cycle global du projet (avec sa fluctuation) ?
Peut' on améliorer cela ? En mettant mon bloc programme dans un OB plus précis ?
Lequel ? Nécessite un arrêt automate si pas déclaré ? Risque ?

REM. programme en RUN chez le client, ne tolère pas de STOP

Merci d'avance

Re: Cadence et temps de cycle

Posté : 05 nov. 2024, 20:53
par itasoft
la précision est +/- la durée du tour de cycle, c'est pas une horloge atomique sinon il faut le faire par interruption

Re: Cadence et temps de cycle

Posté : 08 nov. 2024, 18:13
par serhums
Sous Step7 les OB d'interruption fonctionnent bien, OB30 à 38.
Par contre il faut qu'ils soient validés dans la conf...
Il doit y avoir la même chose en TIA mais jamais utilisé.
Coté précision il faut creuser un peu pour vérifier selon le besoin.