HELP concetion armoire élec et 24Vac

Posté : 07 nov. 2024, 19:51
par BreizhDavid
Bonjour à tous,
je travaille sur la conception d'une armoire électrique pour piloter un aspirateur industriel.
Une question se pose à moi à laquelle je ne trouve pas de réponse aussi je me permets de vous solliciter ...
J'utilise un transfo 230Vac/24Vac de 40VA (pour piloter quelques relais) - l'armoire est branchée sur le secteur (circuit dédié protégé un disjoncteur C16 en P+N).
Je n'arrive pas à savoir comment je dois protéger le transfo : avec un disjoncteur 2 phases (P et N sont surveillés et coupure commune) ou disjoncteur P+N (surveillance phase avec coupure sur P+N).
La doc LEGRAND indique la première solution ... mais je ne comprends pas pourquoi (et si je peux m'en passer ce serait moins cher ;) )

Pour élargir la réflexion, je ne comprends pas pourquoi dans certains cas le circuit de commande ne coupe que la phase (par exemple un fer à repasser) et dans d'autres cas on coupe P+N (par exemple un chauffe eau). Il en est ainsi des circuits résitifs comme inductif (moteur aspirateur vs moteur compresseur).

Merci pour votre aide.

Re: HELP concetion armoire élec et 24Vac

Posté : 08 nov. 2024, 10:30
par fish
Bonjour,
Si tu es en régime de neutre en IT, il te faut une double coupure Ph+N.
Au-delà de ça, si tu en es à faire des économies sur un disjoncteur 2 pôles ça craint....

Re: HELP concetion armoire élec et 24Vac

Posté : 08 nov. 2024, 13:13
par philou77
Salut !

Oui, en régime IT il faut une protection 2p2c, soit 2 pôles protégés et 2 pôles coupés.

On parle ici de l’amont du transfo, car en aval tu refais un régime de neutre en reliant le commun à la masse.

Donc si tu ne connais pas le régime de neutre du client, choisis 2p2c car ça ira dans tous les cas !!

Re: HELP concetion armoire élec et 24Vac

Posté : 09 nov. 2024, 13:26
par BreizhDavid
Bonjour,
Merci pour ces retours...
Pour le régime, c'est un branchement "classique" type domestique - donc hors IT sauf erreur de ma part
Je ne comprends pas l'intérêt de la protection sur le neutre ; on ne le fait pas pour les autres composants (on est en P+N)
Pour le choix, comme je souhaite un disjoncteur... en 2 pôles sur des petits calibre ça chiffre vite (et malheureusement mes clients sont sensible à 40€ près...)

Sur le fond, pour un regime TT avec du 230 monophasé, je ne comprends pas pourquoi on coupe parfois la puissance de la phase uniquement et parfois phase et neutre - pour la commutation de puissance pas en protection.

Je fais par habitude.. mais j'aime bien comprendre ;)

Re: HELP concetion armoire élec et 24Vac

Posté : 09 nov. 2024, 14:23
par philou77
Re,

Si c’est du domestique, fais selon ce que trouveras.
Soit 1p1c, soit 1p2c.

Mais si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, j’aimerai pas être ton client..

Re: HELP concetion armoire élec et 24Vac

Posté : 09 nov. 2024, 15:53
par BreizhDavid
Merci Philou,
J'ai compris ta reponse :)