Bonjour,
J'utilise un automate M340 et un IHM Weintek.Comment écrit-on sous easybuilder une entrée dont l'adresse serait par exemple %I0.1.0?
J'utilise sous easybuilder le périphérique Modbus tcp/ip schneider.
Merci

Re: Adressage M340 pour écran IHM Weintek

Posté : 12 nov. 2024, 17:06
par itasoft
il faut copier dans le M340 les entrées dans des bits de mots %MWx et lire ces mots depuis le IHM

Re: Adressage M340 pour écran IHM Weintek

Posté : 12 nov. 2024, 17:43
par JC87
Bonjour,

En théorie si on utilise l'adressage symbolique en important les variables via un fichier XSY dans Easy Builder il est possible de lire des E/S directement.

Néanmoins Weintek recommande de ne pas le faire et donc il faut utiliser la méthode à l'ancienne comme te l'a dit Itasoft.

Le guide de connexion en symbolique est ici : https://dl.weintek.com/public/PLC_Conne ... hernet.pdf

JC

Re: Adressage M340 pour écran IHM Weintek

Posté : 12 nov. 2024, 18:56
par Bono
Merci pour vos réponses , j’avais déjà fait la copie dans un mot. Je voulais savoir s’il existait qqch de plus direct.

Re: Adressage M340 pour écran IHM Weintek

Posté : 13 nov. 2024, 08:22
par roudy
Bonjour,
Comme méthode pour gagner du temps, j'utilise IMPORT/EXPORT CSV sous EBPRO
Pour ça j'ai une feuille EXCEL où sont renseignés les noms, adresses, commentaires qui formatent une case pour EBPRO.
Ensuite IMPORT/EXPORT , COPIER/COLLER....