PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 18 nov. 2024, 15:17
par Maxou
Bonjour,
J'ai fais la sauvegarde d'un automate TSX17 avec PL7-2, et donc, j'ai le fichier .BIN sur la console Télémécanique. Mais le problème, c'est que je souhaiterais ouvrir le programme et générer la documentation, mais dans les deux cas, je ne peux pas à cause de l'erreur suivante : 4016 Language Incompatible. Je n'ai aucune idée de comment remédier à ce problème et je me doute que rare sont les personnes sachant utilisées ce logiciel.
Je préfère tout de même faire ce poste au cas où quelqu'un à déjà eu à faire à ce problème. Je vous remercie par avance !
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 18 nov. 2024, 15:32
par MiGaNuTs
Bonjour,
Quelle console télémécanique ?
Une au format gameboy en hauteur, une grosse gameboy en largeur, un vieux PC "transportable" sous dos ou sous OS/2 ?
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 18 nov. 2024, 16:15
par Maxou
Bonjour,
Ma console c'est la FTX507, donc la vieille bête transportable qui tourne sous DOS !
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 18 nov. 2024, 16:36
par JC87
C'est toi qui a fait la sauvegarde ? C'est bien un 17 en PL7-2 et pas en PL7-1 ? parce que ce message laisse à penser que tu essaye d'ouvrir un binaire PL7-1 avec PL7-2.
JC
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 18 nov. 2024, 16:59
par MiGaNuTs
Maxou a écrit : ↑18 nov. 2024, 16:15
Bonjour,
Ma console c'est la FTX507, donc la vieille bête transportable qui tourne sous DOS !
C'est celle qui manque a ma collection de vieux machins !
J'ai un engin dans le genre mais sous OS/2, il memanque la version DOS
Je pense aussi a une embrouille de firmware. A l'époque c’était presque aussi compliqué qu'avec Somachine aujourd'hui

Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 19 nov. 2024, 09:59
par Maxou
Je vous remercie pour vos réponses ! Et oui, c'est moi qui ai fait la sauvegarde de l'automate.
Au tout départ, quand j'avais tenté de sauvegardé, j'ai eu une erreur du style : 4011 processeur incompatible (ou quelque chose qui y ressemble), puis, dans la mémoire TSX en retentant, ça m'avais fait la sauvegarde en 5mins, et au niveau de la comparaison ça me disait : "difference : no". Donc pour moi la sauvegarde à fonctionner, à moins que je me trompe. Ce problème peut être lié à cette histoire de PL7-1 ? Par ce que si c'est le cas comment j'aurai pu avoir le fichier .BIN avec PL7-2 ?
Et pour rebondir sur le point de MiGaNuTs, comment au juste on met un jour la firmware sur ... cette chose ?
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 19 nov. 2024, 11:39
par JC87
Bonjour,
Bon déjà firmware t'oublie, ces conneries de mises à jour de firmware n'existait pas en série 7, on ne savait même pas ce que signifiait ce mot à l'époque.
Après c'est vrai que ton histoire de binaire est pas claire.
Pour faire une sauvegarde en PL7-2 il faut se mettre en ligne avec F1 "mémoire TSX", ensuite aller dans "7 -transfert" et 0 ( Transfert / comp. mémoire). De la on refait 0 pour transférer le programme depuis l'automate et SURTOUT une fois qu'on a fait ça il faut faire F5 "STORE" pour enregistrer le binaire sur le disque car ce n'est pas fait automatiquement comme en PL7-3. Si on sort du logiciel sans avoir fait store le programme n'est PAS sauvegardé.
Si ensuite on fait F6 "Retrieve" on peut voir la date de sauvegarde du binaire et donc s'assurer qu'on a le bon binaire car il est possible d'en sauvegarder plusieurs.
Un autre truc important c'est d'ouvrir une station du bon type, en l’occurrence TSX17 car le PL7-2 était aussi utilisé sur des 27 et 47 et les binaires ne sont pas compatibles.
Avec XTEL c'est assez simple car on voit facilement les projets et les stations alors qu'avec la version DOS c'est plus compliqué. D'ailleurs je conseille toujours de ne pas travailler avec les versions DOS mais uniquement avec XTEL sous OS/2, c'est 100 fois mieux.
JC
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 19 nov. 2024, 14:07
par Maxou
Merci pour ta réponse !
Pour ce qui est de la sauvegarde, je peux t'assurer qu'elle s'est faîte sur la mémoire du TSX, de toute façon, en mode local, je ne crois pas que ce soit possible de faire un transfert ou quoi que ce soit. Pour l'histoire du F5 STORE et F6 RETRIEVE, là aussi je suis au courant et mon collègue m'avait bien pris le temps d'expliquer ce point. Par contre, en F2 OPER et transfert, tu me dis que c'est en 0 - Transfert / comp. mémoire, moi je l'ai fait en 1 - Transfert (Je ne sais plus exactement ce qui est écrit je n'ai pas la console avec moi aujourd'hui), est-ce que ça change quoi que ce soit ? Mon collègue m'avais dit que les deux options marchaient de la même façon, donc je ne me suis pas trop posé de question.
Pour le type de processeur, ça m'affiche bien TSX 17 20, donc je pense que ça doit être OK. Par contre est-ce que s'est possible qu'il ne "reconnaisse" pas mon automate ? et donc n'arriverai pas à ouvrir le programme.
Et pour dernier point, un logiciel de conversion de projet PL7-2 vers PL7 Pro ou Unity existe ? Je connais beaucoup mieux ces logiciels, ça m'éviterait de galérer sur PL7-2 que je ne connais que depuis une poignée de jour.
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 19 nov. 2024, 14:17
par JC87
0 et 1 c'est en effet proche même si ça ne fait pas tout à fait la même chose.
Cela dit, au début tu dis que tu veut ouvrir le programme pour l'éditer et là tu parle de ne pas reconnaitre l'automate. Tu n'as plus besoin de l'automate pour ouvrir un programme sur la console à partir du moment ou il a été sauvegardé dessus. C'est pas clair pour moi
Il existe en effet un convertisseur PL7-2 vers PL7-Pro et ensuite on peut passer de PL7-Pro à Control Expert. Ça se fait plus ou moins facilement selon la configuration et le programme du 17. Ça s'étudie au cas par cas.
JC
Re: PL7-2 - Erreur 4016 Language Incompatible
Posté : 20 nov. 2024, 10:09
par Maxou
Désolé, je m'égare un peu.
Mais oui, le problème d'origine est bien que je n'arrive pas à lire le programme à cause d'une erreur de langage.
Pour ce qui est du convertisseur PL7-2 vers PL7 Pro, je vais quand même tenter ma chance, je vous tiendrai au courant du résultat mais pas avant Vendredi ou début de semaine prochaine.
J'ai le pdf de chez Schneider pour la conversion de PL7-2 vers PL7 Pro vers Unity, voilà le lien pour le récupérer (je suis désolé je ne sais pas comment joindre un pdf sur ce site) :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17369/