Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
Posté : 27 nov. 2024, 10:46
Bonjour à tous,
Pour vous expliquer le contexte je travaille sur un projet utilisant 4 moteurs pas à pas.
2 "grands" moteurs NEMA 34 M1343050 reliés à 2 drivers DM860T (qui sont alimentés en 48V)
2 "petits moteurs" NEMA 17 42BYGH48 reliés à 2 drivers TB6600 (qui sont alimentés en 24V) qui font tourner un système de vis sans fin
Utilisant un automate TM221CE40T j'ai la possibilité d'utiliser que 2 générateurs d'impulsions. J'ai eu l'idée d'utiliser 2 relais afin d'avoir chaque relais qui gère 1 grands moteur et 1 petit moteur. Mes 2 grands moteurs doivent fonctionner en même temps et pareil pour les 2 "petits". Pour les directions j'ai relié la direction du grand moteur et du petit moteur des deux moteurs reliés au même relais. Cette solution fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que les deux petits moteurs ne fonctionnent plus normalement, sans raison notable.
Mes 2 grands moteurs n'ont pas de problème mais les 2 petits ne respectent plus les consignes envoyés par les drivers. Parfois le moteur a tendance à se bloquer mais il suffit de le toucher pour que le moteur parte. J'ai aussi remarqué les moteurs ont tendance à aller dans n’importe quel sens malgré que j'utilise le système de PTO avec MOVEVEL en direction positif ou négatif. J'ai essayé d'augmenter et réduire la vélocité, l'accélération, la décélération rien n'y fait. J'ai aussi enlevé le moteur de la vis sans fin pour voir si c'est un problème mécanique mais le moteur fait pareil dans le vide.
Le câblage de ces moteurs est le suivant:
A+:Vert
A-:Rouge
B+:Bleu
B-:Jaune
PUL+:sortie Q0 de l'automate (générateur d'impulsion)
DIR+:sortie Q6
Avez-vous des idées? Je suis un peu perdu parce que tout fonctionnait parfaitement et d'un coup les deux petits moteurs ont commencé à mal fonctionner.
Merci d'avance pour votre aide
Pour vous expliquer le contexte je travaille sur un projet utilisant 4 moteurs pas à pas.
2 "grands" moteurs NEMA 34 M1343050 reliés à 2 drivers DM860T (qui sont alimentés en 48V)
2 "petits moteurs" NEMA 17 42BYGH48 reliés à 2 drivers TB6600 (qui sont alimentés en 24V) qui font tourner un système de vis sans fin
Utilisant un automate TM221CE40T j'ai la possibilité d'utiliser que 2 générateurs d'impulsions. J'ai eu l'idée d'utiliser 2 relais afin d'avoir chaque relais qui gère 1 grands moteur et 1 petit moteur. Mes 2 grands moteurs doivent fonctionner en même temps et pareil pour les 2 "petits". Pour les directions j'ai relié la direction du grand moteur et du petit moteur des deux moteurs reliés au même relais. Cette solution fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que les deux petits moteurs ne fonctionnent plus normalement, sans raison notable.
Mes 2 grands moteurs n'ont pas de problème mais les 2 petits ne respectent plus les consignes envoyés par les drivers. Parfois le moteur a tendance à se bloquer mais il suffit de le toucher pour que le moteur parte. J'ai aussi remarqué les moteurs ont tendance à aller dans n’importe quel sens malgré que j'utilise le système de PTO avec MOVEVEL en direction positif ou négatif. J'ai essayé d'augmenter et réduire la vélocité, l'accélération, la décélération rien n'y fait. J'ai aussi enlevé le moteur de la vis sans fin pour voir si c'est un problème mécanique mais le moteur fait pareil dans le vide.
Le câblage de ces moteurs est le suivant:
A+:Vert
A-:Rouge
B+:Bleu
B-:Jaune
PUL+:sortie Q0 de l'automate (générateur d'impulsion)
DIR+:sortie Q6
Avez-vous des idées? Je suis un peu perdu parce que tout fonctionnait parfaitement et d'un coup les deux petits moteurs ont commencé à mal fonctionner.
Merci d'avance pour votre aide