Page 1 sur 1

Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)

Posté : 05 janv. 2025, 01:58
par Geoffroy
Bonjour,

Je voudrais communiquer avec un automate Festo qu'un collègue à récupérer.

Je n'arrive pas à communiquer avec :
La CPU (CPX-FEC-1-IE) possède 1 port RJ45 et un DB9 (pour RS232 je pense ?)

- Concernant le port RJ45 j'ai essayé (avec le logiciel FESTO FAS, onglet Scan Device) de communiquer avec, mais sans résultat.
J'ai essayé avec un câble RJ45 croisé et droit.
Le problème est dès que je branche un câble réseau sur la CPU, ma connexion réseau sous Windows bagotte (état connecté/non connecté toutes les secondes)
Donc problème déjà en amont de l'essai avec FAS.

Je penche donc pour un problème de la carte de communication intégrée à la CPU (?) :roll:

- Concernant le port RS232, j'ai essayé avec le logiciel FST mais sans résultat. :cry:

Avez-vous une idée ?

Je suis novice avec le matériel FESTO, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou m'orienter afin que je puisse arriver à communiquer avec cet automate?

Merci d'avance.

Geoffroy.

Re: Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)

Posté : 05 janv. 2025, 04:06
par itasoft
connais pas Festo, mais tu veux communiquer entre le Festo et qui ? sous quel protocole ???
Qui est Client qui est Serveur ???

Re: Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)

Posté : 11 janv. 2025, 18:00
par Geoffroy
Salut,

Je veux communiquer avec lui avec mon PC via la suite Festo FAS.
Ensuite faire mon programme avec CodEsys...
Je découvre également Festo.


Personne n'a d'idée ?

Merci.

Geoffroy.

Re: Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)

Posté : 12 janv. 2025, 23:46
par Bruce33
Bonjour,
Je n'ai jamais rencontré ce matériel.
Mais d'après ce que j'ai vu, le modèle CPX-FEC-1-IE est aujourd'hui obsolète.
Il ne se programme pas avec Festo FAS mais avec avec Festo FST (donc pas de Codesys).
Réessayez FST en Ethernet ou en RS232.
Quel version de FST avez-vous ? Quelle version de Windows ?

Re: Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)

Posté : 17 janv. 2025, 11:25
par Geoffroy
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Je vous répondrai dès que je peux concernant les versions. (Pour le Windows c'est le 10)

Par contre, savez si je peux remplacer cette CPU CPX-FEC-1-IE par une autre compatible avec FAS?

Merci de votre retour.

Geoffroy.

Re: Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)

Posté : 11 août 2025, 11:06
par andala
je sais qu'il est un peu tard mais pour le Festo j'ai cette doc :
https://we.tl/t-llKTSuTScN

Pour protocole Modbus TCP