M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 13:08
par SART01
Bonjour
J'ai un projet avec une cpu P57 204M + ETY5103 développé en unity. Cet automate dialogue avec des equipements tiers en unitelway via le reseau ethernet. Le paramétrage de la carte : une adresse IP et une adresse de passerelle ainsi qu'un masque de sous-reseau. L'adressage XWAY est effectuée dans la partie messagerie de la carte ethernet (xway=3.101, 3.102,...) avec chaque adresse XWAY une adresse IP. Au niveau programmation, je vois comment faire mais la configuration me pose problème. Quelle cpu M340 accepte l'unitelway ou quelle carte de communication accepte l'unitelway ? Ou existe-t-un convertisseur ou autre solution .... merci de votre aide

Re: M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 13:15
par itasoft
Donc le Premium est client et dialogue avec des équipement Serveurs sous protocoles Unitelway/tcp/ip
ya pas de protocole Unitelway sur le M340 il faut passer les équipements Serveurs en ModBus tcp/ip
indiquer avec quoi ça communique, merci

Pour les passerelles, voir du coté ETIC communication ou ConnectPro 1000 (jamais utilisés)

Re: M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 14:45
par Bruce33
Bonjour,
SART01 a écrit : 06 janv. 2025, 13:08 L'adressage XWAY est effectuée dans la partie messagerie de la carte ethernet (xway=3.101, 3.102,...)
Avec le protocole UNITE, l'adresse de station est comprise entre 0 à 63.
Si vous avez des adresses de station comprises entre 100 et 163 c'est du protocole Modbus.

Le M340 discute en Modbus TCP donc c'est similaire.
Mais avec quelques petites différences de programmation comme par exemple :
- il n'y a plus d'adresse XWAY donc on peut utiliser directement l'adresse IP dans le programme et il n'est plus nécessaire de la déclarer dans le configuration matérielle ;
- fonction ADDM au lieu de ADDR pour définir l'adresse de l'équipement distant dans le programme.

Re: M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 14:59
par itasoft
Si vous avez des adresses de station comprises entre 100 et 163 c'est du protocole Modbus.
----------
c'est juste, tu sais lire entre les lignes, lol, je sais pas pourquoi il nous parle de Unitelway ???

Re: M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 15:35
par SART01
Bonjour
Merci pour vos réponses.
Cependant j'ai une remarque, l'adresse IP de l'automate est 10.166.7.93, masque 255.255.255.0 et passerelle 10.166.7.81 et discute avec des équipements qui ne sont pas dans le plan d'adressage que l'automate (par exemple : 172.25.89.237, 172.25.120.241,....). Es ce que l'automate pourra quand dialoguer avec équipements ? Merci de vos réponses

Re: M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 19:18
par lamjer65
L’adressage 10.166.7.x avec un mask 255.255.255.0 ne pourra pas communiquer avec des équipements en 172.x.x.x

Re: M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 21:07
par Bruce33
Dans ce qui vous décrivez, j'ai du mal à bien distinguer ce qui est déjà en fonctionnement et ce que vous souhaitez faire...
L'automate possède l'adresse 10.166.7.93 avec un masque 255.255.255.0.
Il communique donc dans le sous-réseau qui comprend les adresses 10.166.7.1 à 10.166.7.254 (les adresses 10.166.7.0. et 10.166.7.255 étant réservées pour un usage particulier).
S'il doit communiquer avec un équipement d'un autre sous-réseau, comme c'est le cas avec l'adresse 172.25.89.237, alors il interroge la passerelle qui a été déclarée avec l'adresse 10.166.7.81. S'il existe effectivement une passerelle et que celle-ci est correctement paramétrée dans les deux sous-réseaux alors elle pourra relayer les messages et l'automate pourra communiquer avec les équipements d'un autre sous-réseau.

Re: M340 & UNITELWAY

Posté : 06 janv. 2025, 21:29
par itasoft
faire confirmer que le Premium est Client et que la passerelle est Serveur