Page 1 sur 1

M221 PWM Solenoid

Posté : 03 févr. 2025, 01:14
par Fred4547
Bonjour,

Je souhaite piloter une electrovanne hydraulique proportionnelle avec la fonction PWM d'un M221.
C'est possible directement avec l'automate ou il faut rajouter un élément ?
Merci

Screenshot_20250203_010747_Samsung Notes.jpg

Re: M221 PWM Solenoid

Posté : 03 févr. 2025, 14:13
par claudius
Bonjour, Vu le courant absorbé par la bobine, j'intercalerai un relais statique

Re: M221 PWM Solenoid

Posté : 03 févr. 2025, 18:50
par Jambe
Cherche dans la doc de ton 221 l’intensité maxi supportée par la sortie PWM et compare avec ton électrovanne.

Re: M221 PWM Solenoid

Posté : 04 févr. 2025, 08:06
par Fred4547
Bonjour,

Merci pour les infos. Effectivement la sortie de l'automate peut fournir 0,5A max. Je vais installer un relais statique.