Page 1 sur 1

Réception valeur de capteur NQ MP8L

Posté : 20 févr. 2025, 09:52
par Rayane
Bonjour,
je suis actuellement dans un projet en automatisme j’utilise un capteur NQ MP8L et je veux que la valeur de la hauteur arrive dans mon automate j’utilise un automate Schneider M340, le logiciel Control Expert et pour la communication j’utilise le module NOC0401 connecté en ethernet à un maître IO link cependant après avoir configurer et câbler je ne vois pas dans la table d’animation la valeur de la hauteur.

Je compte sur votre aide,

Merci d’avance.

Re: Réception valeur de capteur NQ MP8L

Posté : 20 févr. 2025, 13:08
par itasoft
slts,
connais pas le Maître IO link,
-mais si le Maître est Serveur il faut surement lui faire une requête READ_VAR pour venir lire l'information du capteur ,
-si le Maître est Client c'est lui qui doit envoyer les information du capteur à l'automate,
à voir d'après la notice

Re: Réception valeur de capteur NQ MP8L

Posté : 26 févr. 2025, 10:22
par andala
Rayane a écrit : 20 févr. 2025, 09:52 Bonjour,
je suis actuellement dans un projet en automatisme j’utilise un capteur NQ MP8L et je veux que la valeur de la hauteur arrive dans mon automate j’utilise un automate Schneider M340, le logiciel Control Expert et pour la communication j’utilise le module NOC0401 connecté en ethernet à un maître IO link cependant après avoir configurer et câbler je ne vois pas dans la table d’animation la valeur de la hauteur.

Je compte sur votre aide,

Merci d’avance.
Comment est paramétré ton master IO link dans ton navigateur de DTM ?