Bouton poussoir Arrêt

Posté : 03 avr. 2025, 19:47
par Lionel83
Bonjour à tous,

J’ai un sujet que je perçois de deux façon je vous explique.

Si je programme un bouton d’arrêt sur l’automate, techniquement dans le programme je mets un contact NF mais
Quand je réfléchis je me fait des noeuds au cerveau en me disant que l’entrée de l’automate est à 1 puisque étant un contact fermé physiquement forcément l’entrée est à 24 donc la variable est vrai de ce fait la logique devrait être un contact NO programmé dans le programme.

pour moi un bouton arrêt dans le programme c’est plus logique de mettre un NF mais vu que l’entrée de l’automate est a 24 donc la variable est vrai de ce fait le contact n’est pas passant puisque que pour être passant il faut que la variable soit fausse

Donc dans une ligne de démarrage moteur simple avzc un BP marche et un BP arrêt en on peut mettre deux NO ou NO et NC

Voilà c’était la pensée du soir :) dite moi ce que vous pensez merci

Re: Bouton poussoir Arrêt

Posté : 03 avr. 2025, 20:36
par philou77
Salut,

Il te suffit en début de programme de faire :
À supposer qu’on est sur du Schneider…

Un %I bp arrêt
= %M 0.0

Et d’utiliser %M0.0 comme un contact nf partout dans le programme.

Re: Bouton poussoir Arrêt

Posté : 03 avr. 2025, 21:28
par Lionel83
Re,

Oui j’ai compris c’est bon , mais je peux aussi utiliser bouton arrêt %I.0 en NO qui vient mettre à 1 la
Bobine localisé en %M0

Et ensuite je récupère l’état de la bobine avec un contact NF que j’utilise dans le programme.

Mais ce que je pensais dans le message d’avant le fait d’avoir un BP arrêt NF câblé physiquement sur l’automate on peut se poser la question de pourquoi je le programmerais pas en NO sachant que l’entrée et déjà à 1 .

Ben merci à vous pour les informations ce forum est top 👍

Re: Bouton poussoir Arrêt

Posté : 03 avr. 2025, 21:30
par dpo
je ne code jamais directement avec les entrées
en début de programme je recopie toutes les entrées dans des bits internes
à la mise en service j'inverse au cas par cas chaque recopie pour toujours raisonner
appui sur un bouton = 1 si appuyé
fin de course = 1 si en position
défaut = 1 si défaut présent
retour de marche = 1 si en marche
-----
ça permet de rapidement s'adapter au câblage et de toujours programme de la même façon

Re: Bouton poussoir Arrêt

Posté : 03 avr. 2025, 21:42
par Lionel83
Ok je comprends votre raisonnement, il est claire et simple

Re: Bouton poussoir Arrêt

Posté : 04 avr. 2025, 08:23
par Béryl
Un contact NC permet de tester une rupture de circuit.
Au pire, tu appelles ton entrée "Pas_arret" ! :P

Re: Bouton poussoir Arrêt

Posté : 04 avr. 2025, 14:28
par philou77
Re,

Dans un schéma électrique, les éléments sont toujours représentés en position « normale » donc sans défaut et sans appui, ou sans appel dessus. Donc un bp marché sera toujours no et un bouton arrêt toujours nf.

En automatisme, 0 est par définition un état faux, et 1 un état vrai.

Reste comme béryl l’a souligné, a bien nommer ses mnémoniques !!

Re: Bouton poussoir Arrêt

Posté : 04 avr. 2025, 21:25
par Lionel83
Re messieurs,

Je suis totalement d’accord avec vous les BP arrêt c’est NF

Pour les entrées en %I le mieux c’est comme la mentionné DPO c’est de ne ps programmer les entrées directement mais de les affecter à un %M.