Page 1 sur 2

Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 13:43
par jmc73
Bonjour à tous, je suis en train d'assembler une scierie mobile.
L'histoire de cette machine est assez complexe, je l'ai commandée à un fabricant en Alsace début 2024, il devait livrer la machine fin juin 2024, vers le 14 juillet ne voyant rien arriver et après plusieurs discussions avec le fabricant, je me suis rendu dans les locaux de ce fabricant pour voir ce qu'il en était. Résultats la machine n'était pas fabriquée, et les paroles du patron ne m'ont pas rassuré. J'ai pris la décision de ramasser une machine la plus avancée possible avec un maximum de matériel et de références de matériel pour la terminer moi même. J'ai très bien fait fin octobre 2024 cette entreprise a été liquidée et fermée.
Je travaille donc sur ma machine depuis fin novembre 2024 pour la terminer et la faire fonctionner. J'ai résolu les problèmes les uns après les autres. Mais aujourd'hui je suis bloqué par un variateur et sa commande qui ne veulent pas faire ce que je voudrais. Et c'est bien dommage sans cette fonctionnalité l'ensemble de la machine ne sert à rien.

J'avais donc récupéré un diviseur ( programmateur qui sert à régler l'épaisseur des planches) chez le fabricant et celui-ci m'a indiqué qu'il fallait mettre un variateur entre celui-ci et le moteur pour opérer la montée ou la descente de la lame à 2 vitesses différentes.
Il m'a également donner les références du variateur, c'est un SIMPHOENIX E500 le modèle 4 kW pour commander un moteur de 3,2kW.

Seulement j'ai beau retourner dans tous les sens, les notices des 2 éléments (diviseur et variateur) je n'arrive pas à programmer le variateur pour qu'il obéisse aux ordres du diviseur.

Le diviseur est un SELBIT ISP12F.
Est ce quelqu'un pourrait prendre un peu de temps pour regarder de son côté ce qu'il en pense ?

D'après ce que je comprends, le diviseur ISP12F sort un signal 0V ou +24V sur 4 fils pour donner l'ordre de sens de marche et celui de sélection de la vitesse.

Exemple
0v 24v 24v 24v = montée rapide
24v 0v 24v 24v = descente rapide
0v 24v 0v 24v = montée lente
24v 0v 24v 0v= descente lente

Je ne vois pas comment faire pour paramétrer le variateur en conséquence

En attendant des réponses je l'espère

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 13:59
par Titipass
Bonjour,
Le plus simple serait d'utiliser un ATV320 (Schneider) dont le câblage et le paramétrage est indiqué dans la doc du diviseur...
Pour adapter un autre variateur, il y a un peu plus de travail !
Vous avez câble les limit switches ?

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 14:54
par JC87
Titipass a écrit : 15 avr. 2025, 13:59 Bonjour,
Le plus simple serait d'utiliser un ATV320 (Schneider) dont le câblage et le paramétrage est indiqué dans la doc du diviseur...
Pour adapter un autre variateur, il y a un peu plus de travail !
Vous avez câble les limit switches ?
Surtout que dans la doc du diviseur ils utilisent 6 entrées sur l'ATV alors qu'il n'y en a que 4 sur le SIMPHOENIX. Notre ami ne pourra donc pas câbler les surcourses ou alors il faudra les mettre en série (contact NC) sur les ordres de marche montée/descente.

Pour le reste c'est un simple codage binaire, Li1 et Li2 font le sens et Li3 et Li4 la vitesse. Ça correspond à X1..X4 sur le SIMPHOENIX et il faudra adapter le paramétrage de ces entrées avec les paramètres F1-08 à F1-11.

JC

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 15:09
par jmc73
Merci pour les réponses surper rapide

J'ai demandé à Selbit comment procéder
Voici leur réponse




L'ISP-12F peut être connecté à un variateur de fréquence à l'aide de 4 fils :

Entrée numérique DI1 → marche avant.
Entrée numérique DI2 → marche arrière.
Entrée numérique DI3 → vitesse lente prédéfinie.
Entrée numérique DI4 → vitesse rapide prédéfinie.
Réglages nécessaires :

Commande vectorielle en tension
Commande à 2 fils
Type d'arrêt - rampe
Malheureusement, je ne connais pas cette marque d'onduleurs et ne pourrai pas vous aider dans sa configuration. Vous devrez trouver une personne connaissant Simphoenix.

Séries de variateurs de fréquence que nous prenons en charge :

LG LS S100
LG IG5
Schneider ATV320
Schneider ATV312
Vous trouverez en pièce jointe la configuration du variateur Schneider ATV320 à titre d'exemple.

Cordialement,

Selbit.eu

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 15:11
par jmc73
Je ne savais pas comment raccorder les fins de course sur l5 et L6
Voici leur réponse


L1 - Mouvement vers le bas
L2 - Mouvement vers le haut
L3 - Mouvement d'approche lent (réglé dans les options du variateur de fréquence 10 Hz)
L4 - Mouvement d'approche rapide (réglé dans les options du variateur de fréquence 60 Hz)
L5 - Interrupteur de fin de course haut
L6 - Interrupteur de fin de course bas

L5 L6 n'ont pas besoin d'être connectés au convertisseur de fréquence

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 15:19
par jmc73
JC87 a écrit : 15 avr. 2025, 14:54
Titipass a écrit : 15 avr. 2025, 13:59 Bonjour,
Le plus simple serait d'utiliser un ATV320 (Schneider) dont le câblage et le paramétrage est indiqué dans la doc du diviseur...
Pour adapter un autre variateur, il y a un peu plus de travail !
Vous avez câble les limit switches ?
Surtout que dans la doc du diviseur ils utilisent 6 entrées sur l'ATV alors qu'il n'y en a que 4 sur le SIMPHOENIX. Notre ami ne pourra donc pas câbler les surcourses ou alors il faudra les mettre en série (contact NC) sur les ordres de marche montée/descente.

Pour le reste c'est un simple codage binaire, Li1 et Li2 font le sens et Li3 et Li4 la vitesse. Ça correspond à X1..X4 sur le SIMPHOENIX et il faudra adapter le paramétrage de ces entrées avec les paramètres F1-08 à F1-11.

JC

J'ai bien essayé d'attribuer X1 à X4
J'ai réussi à attribuer X1 et X2 en FWD et REV
Mais pour X3 et X4 en sélecteur de fréquence ????

Et le cablage du diviseur utilise GND, +24 et L1 à L6
Sauf que le cablage du variateur n'utilise que COM et pas 24v

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 15:21
par jmc73
Titipass a écrit : 15 avr. 2025, 13:59 Bonjour,
Le plus simple serait d'utiliser un ATV320 (Schneider) dont le câblage et le paramétrage est indiqué dans la doc du diviseur...
Pour adapter un autre variateur, il y a un peu plus de travail !
Vous avez câble les limit switches ?
Je me suis dit la même chose, ça fait encore une belle dépense, j'aurais encore du matériel sur les bras.

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 15:49
par JC87
jmc73 a écrit : 15 avr. 2025, 15:19 J'ai bien essayé d'attribuer X1 à X4
J'ai réussi à attribuer X1 et X2 en FWD et REV
Mais pour X3 et X4 en sélecteur de fréquence ????

Et le cablage du diviseur utilise GND, +24 et L1 à L6
Sauf que le cablage du variateur n'utilise que COM et pas 24v
Pour moi il faut laisser X1 à 11 qui est par défaut la marche avant ou montée pour toi, mettre X2 à 12 pour la marche arrière ou descente et passer X3 et X4 à 1 et 2 ce qui semble être la sélection des vitesses qui se paramétreraient en F3.00 et F3.01. Bon je connais pas du tout ce var donc je dit ça juste en survolant la doc et je me trompe peut-être. Il faut faire des essais en shuntant directement les bornes sur le var pour voir ce qui se passe.

Pour le câblage je relayerai (4 relais) les infos du diviseur, commun A2 sur GND et A1 sur L1 à L4. Ensuite je prendrai un contact NO de ces relais avec la borne CM du var pour revenir sur les entrées X. Comme ça tu ne mélange pas les potentiels et tu es sur que ça marchera.

Pour les sorties L5 et L6 du diviseur tu ne pourras pas les rentrer sur le variateur. Il faut les relayer et prendre un contact NC de ces relais et les mettre en série sur la montée/descente. Ou alors ne pas les utiliser s'il n'y en pas besoin :)

JC

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 16:10
par Cedric39
Bonjour,

Ce que tu as écrit ci dessous peu se résumer en 3 fils .

D'après ce que je comprends, le diviseur ISP12F sort un signal 0V ou +24V sur 4 fils pour donner l'ordre de sens de marche et celui de sélection de la vitesse.

Exemple
0v 24v 24v 24v = montée rapide
24v 0v 24v 24v = descente rapide
0v 24v 0v 24v = montée lente
24v 0v 24v 0v= descente lente

--------------------------------------------------------------
0v 24v XX XX = direction montée
24v 0v XX XX = direction descente
XX XX 24v XX = rapide

Re: Paramétrage variateur

Posté : 15 avr. 2025, 16:19
par jmc73
Voici le tableau provenant de la notice de l'ISP12F
tableau sortie isp12f.png