Page 1 sur 2

Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 19:24
par dvd88
Bonjour a tous
Je suis nouveau ici je viens de decouvrir votre forum.
Je tente de parametre un tsx p57 2623 pour le mettre en reseau via IP. C est un processeur avec le port integré.
Donc a priori toute ma config materiel est bonne car j ai deja parametrer comme ca plusieurs automates sur le site ou je suis en reseau.
Donc les parametres hors ligne sont bons. Bonne adresse IP (celle que je desire)
Je charge le programme dans l automate. Et au moment ou je me met en ligne l adresse ip du port n a pas changé.

Au secours je ne comprend pas c est la premiere que cela me fait ca.

David

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 19:42
par itasoft
slts,
Je charge le programme dans l automate. Et au moment ou je me met en ligne l adresse ip du port n a pas changé.

rien compris,
Tu charge le programme dans l'automate via la prise Unitelvay TER ou via la prise Ethernet ?
Tu te met ligne via une de ces deux prises ? laquelle ?

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 19:54
par dvd88
Oui je charge via la prise TER. Et oui je me connecte en ligne sur la meme prise car je n arrive pas à me mettre en ligne via le port ethernet.

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 19:56
par dvd88
Et quand je marque que l adresse IP n a pas changé. Je veux dire que l adresse IP est celle du reglage usine pas celle que j ai parametrer.

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 20:19
par itasoft
slts,
quelle est cette adresse IP ?

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 20:29
par dvd88
Je ne l ai plus en tete. Mais c est vraiment une adresse pas standart.

De memoire c est du genre 15.89.xx.xx ou 85.1x.xx.xx je ne me rappelle plus.

Et moi je veux regler une adresse sous la forme 84.0.10.xx.

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 20:34
par itasoft
slts,
c'est pas normal, faire un essais avec une adresse de la classe C pour voir

192.168.1.1
255.255.255.0
192.168.1.1

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 20:42
par dvd88
J essaierais demain matin mais a mon avis c est pas ca (du moins je pense pas) car j ai deja parametrer un autre tsx 57 mais via une carte ety 4103 avec l adresse IP 84.0.10.xx est cela fonctionne.

Apres peut etre que le tsx p57 2623 n accepte pas ce type d adresse mais bon ca setait bizarre . Je te retiens au courant demain. Si tu as d autres idées n hesite pas j essaye tout ca demain matin.

Merci

David

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 20:44
par itasoft
slts,
d'abord pourquoi tu veux mettre une adresse de la classe A ???

Re: Probleme de parametrage d adresse ip sur tsx 57

Posté : 03 juil. 2016, 20:54
par dvd88
Parce que tous le groupe d usine ou je bosse est en 84.0.10.xx depuis des années je ne fais que continuer "l histoire".

Mais jusque la je n avais eu aucun soucis et mes collegues non plus.

Si vraiment je ne trouve pas demain matin . Demain apres midi j appelle schneider.

David