M221 liaison serie rs232
Posté : 30 avr. 2025, 15:47
Bonjour,
Je sèche un peu...
J'ai un automate M221 où j'aimerais récupérer un message avec une liaison rs232 d'un répéteur de message d'alerte et l'afficher sur un écran HMISTU.
Entre le répéteur d'alerte et mon pc via "serial port monitor", je vois bien le message (chiffres et texte) sur le logiciel.
(Les messages sont envoyés en hexadécimal et traduit automatiquement par le logiciel).
Mais sur le M221 je ne le vois pas.
Au niveau paramétrage, j'ai mis:
SL1 en ASCII
Les mêmes parametres rs232 que via le PC (19200, paire, 8, 1 )
La led SL sur l'automate est non allumé à chaque essai.
Problème au niveau de la programmation?
Faut il utiliser la variable %SEND_RECV_MSG? Ou autre ? Et comment ?
J'ai vérifié mon cordon DB9/ RJ45 en respectant bien les schémas de câblage.
Si quelqu'un aurait une piste pour m'aiguiller...
Par avance je vous remercie
Je sèche un peu...
J'ai un automate M221 où j'aimerais récupérer un message avec une liaison rs232 d'un répéteur de message d'alerte et l'afficher sur un écran HMISTU.
Entre le répéteur d'alerte et mon pc via "serial port monitor", je vois bien le message (chiffres et texte) sur le logiciel.
(Les messages sont envoyés en hexadécimal et traduit automatiquement par le logiciel).
Mais sur le M221 je ne le vois pas.
Au niveau paramétrage, j'ai mis:
SL1 en ASCII
Les mêmes parametres rs232 que via le PC (19200, paire, 8, 1 )
La led SL sur l'automate est non allumé à chaque essai.
Problème au niveau de la programmation?
Faut il utiliser la variable %SEND_RECV_MSG? Ou autre ? Et comment ?
J'ai vérifié mon cordon DB9/ RJ45 en respectant bien les schémas de câblage.
Si quelqu'un aurait une piste pour m'aiguiller...
Par avance je vous remercie