Page 1 sur 1
Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 27 mai 2025, 23:09
par Matheo53
Bonjour,
Je dois moderniser un système de supervision sur deux automates Schneider M340 (Modbus TCP/IP), actuellement supervisés par un IHM obsolète sous Vijeo Designer.
Objectifs :
-Remplacer l’IHM par une solution moderne et évolutive.
-Intégrer courbes température/hygrométrie, alarmes, accès distant sécurisé.
-Rester dans l’écosystème Schneider.
Solution envisagée :
Harmony P6 Panel PC (Windows 10 IoT) + EcoStruxure OTE.
Questions :
-Cette solution est-elle la plus adaptée ?
-Existe-t-il une alternative plus performante ou flexible, toujours compatible Schneider M340 ?
Merci pour vos retours et conseils !
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 27 mai 2025, 23:45
par MiGaNuTs
Bonjour.
Passer en OTE va demander beaucoup de taff.
C'est plus simple de rester sous vijéo et de migrer vers un HMI plus récent, voire un panel PC avec un runtime vijéo.
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 28 mai 2025, 08:36
par itasoft
par un IHM obsolète
--------------
pourquoi obsolète ? c'est quel IHM ?
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 28 mai 2025, 10:07
par Bernardo59
Matheo53 a écrit : ↑27 mai 2025, 23:09
Questions :
-Cette solution est-elle la plus adaptée ?
-Existe-t-il une alternative plus performante ou flexible, toujours compatible Schneider M340 ?
Si tu souhaites évoluer et bénéficier de fonctionnalités plus avancées que celles offertes par ton afficheur actuel, il faudra passer par un système de supervision de type PCVue, Panorama, InTouch ou équivalent. Cela représente un coût plus élevé.
Si tu préfères rester sur un afficheur plus moderne et économique, tu peux faire évoluer ton Vijeo Designer vers une gamme plus récente, comme Harmony STU ou STO. Il suffit de convertir ton programme et d’adapter tes vues — en deux jours, c’est réglé.
Tu peux aussi envisager de migrer vers un afficheur d’une autre marque que Schneider Electric (KEP, DELTA, UNITRONICS, PROFACE etc.). Les possibilités sont nombreuses. Une autre option serait de basculer sur la gamme OTE (ST6), mais nous n'avons pas encore suffisamment de retour d'expérience sur cette nouvelle solution, et, pour être honnête, les récentes propositions de Schneider me laissent un peu perplexe.
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 28 mai 2025, 10:47
par Béryl
Bernardo59 a écrit : ↑28 mai 2025, 10:07
Si tu souhaites évoluer et bénéficier de fonctionnalités plus avancées que celles offertes par ton afficheur actuel, il faudra passer par un système de supervision de type PCVue, Panorama, InTouch ou équivalent. Cela représente un coût plus élevé.
Tu as aussi Ignition en mode maker, qui est gratos (et tourne aussi sous Linux).
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 28 mai 2025, 12:49
par JC87
Pour moi il faut fuir les panel PC surtout à la sauce Schneider.
C'est pas fiable et si on n'a pas besoins de gros archivage ça sert à rien.
Donc si on veut rester full Schneider, ce qui aujourd'hui n'a à mon avis pas que des avantages loin de la, il faut ESOTE avec des IHM ST6 ou après c'est InTouch ou un des quarante autres produits de supervision de Schneider
A monter de préférence sur sur PC "normal" avec à la rigueur un écran durci ou une dalle tactile.
JC
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 29 mai 2025, 12:30
par Matheo53
Bonjour à tous,
Après réflexion, j’ai décidé de passer sur PCVue pour moderniser la supervision des deux automates Schneider M340.
Je cherche maintenant un PC industriel encastrable dans une armoire électrique, compatible avec l’environnement industriel et avec Windows 10/11 pour y installer PCVue.
Auriez-vous des modèles ou références à me recommander ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 29 mai 2025, 19:04
par kcnarf
Bonjour,
tu peux aller voir du côté de la marque IPO (qui est français). C'est le genre de PC industriel que nous avons l'habitude de mettre en place.
Le SAV est performant et les produits aussi
Sinon PCVue est une bonne solution. L'idéal est d'utiliser le protocole OPC pour les échanges avec les automates.
C'est simple et rapide si tu a beaucoup de données à échanger.
Par contre cela nécessite d'acheter la licence OFS chez Schneider. Je ne connais pas son prix.
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 30 mai 2025, 10:05
par Bernardo59
Salut,
Tu peux aussi utiliser directement le driver Modbus TCP pour récupérer tes variables localisées.
Surtout n'utilise pas les PC Advantech qui sont partenaire de PCVue, j'ai eu une très mauvaise expérience!
IPO comme te le dit kcnarf, c'est très bien.
Re: Modernisation Supervision Automates M340 – Besoin d’Avis
Posté : 30 mai 2025, 23:18
par dpo
PCvue est une bonne solution,
idem je passerais par modbus/TCP sans ajouter une couche OPC schneider
j'ai déjà mis ça en PC dans l'armoire en déportant clavier/écran/souris
https://www.kepfrance.fr/uc-industriell ... -f134.html
A voir quelles sont les conditions mais j'ai aussi des clients où le PC est une tour simplement posée dans l'armoire...et qui tourne depuis des années.