Page 1 sur 1

Step 7 et Cybersécurité

Posté : 30 mai 2025, 07:39
par Damall
Bonjour,

sur une machine virtuelle en Hyper-V (Windows 11 LTSC), j'ai installé STEP7 v5.7 Sp3.
Cette machine virtuelle est dans le domaine avec anti-virus, pare-feu activé, etc..
J'ai respecté les recommandations SIEMENS en ouvrant dans le pare-feu les services demandés.
Règles STEP7.jpg
Mon problème est que STEP7 ne démarre pas avec un compte normal, seulement en administrateur.

Est-ce qu'il y a d'autres règles à activer ?

Merci

Re: Step 7 et Cybersécurité

Posté : 31 mai 2025, 19:54
par ASR
Bonjour,
Sur un runtime Wincc Advanced, lorsque tu l'exécute avec un compte Windows limité, il faut que l'utilisateur appartienne à un groupe particulier (en plus du groupe Utilisateurs). De mémoire le groupe se nomme "Siemens TIA Engineer".
Essaye donc d'ajouter ton compte normal à ce groupe.
A+

Re: Step 7 et Cybersécurité

Posté : 12 juin 2025, 07:26
par Damall
Bonjour,

Merci pour la réponse, ça fonctionne.

;)