Bonjour,
Je dois utiliser un 1734 ENTR sur un automate Schneider. M251
Je ne comprend pas comment je dois le configurer dans le logiciel machine expert. J'ai la version 2.3.
Cordialement
Re: 1734 AENTR
Posté : 27 juin 2025, 12:05
par MarcoTheWindows
Bonjour,
Je ne pense pas que les 1734-ENTR soient officiellement supportés par Schneider.
Tu peux essayer de déclarer un Generic Device côté Schneider et te pogner à la mano (© Itasoft) les déclarations d’ES et la structure de données correspondante.
Marc
Re: 1734 AENTR
Posté : 27 juin 2025, 12:09
par AutomLouis
On a bien trouvé le fichier EDS pourtant et on peux configurer des choses mais je ne sais pas quel configuration il faut faire ?
Est ce que tu as un lien de téléchargement du soft ?
Re: 1734 AENTR
Posté : 27 juin 2025, 12:30
par MarcoTheWindows
Il n'y a pas de logiciel dédié uniquement au 1734-ENTR. Sinon, c'est Studio 5000 qui est utilisé pour configurer le matériel Rockwell.
Tu peux essayer ça:
Sur l'automate M251, Add Device > Ethernet > EtherNet/IP Scanner
Sur le EtherNet/IP Scanner : Add Device > Generic Ethernet/IP Device
Dans la fenêtre de configuration du Generic Ethernet/IP Device, configure les éléments suivants :
Name : 1734-ENTR
IP Address : adresse IP du 1734-ENTR
Assembly Instances:
Type de données Instance Taille (en bytes)
Input 101 X (X= selon les modules POINT I/O connectés)
Output 100 Y (Y= selon les modules POINT I/O connectés)
Configuration 1 0
Pour les tailles, voir la documentation du 1734-ENTR. Les tailles se cumulent par module
Exemple
1734-IB8: 1 byte
1734-OB8: 1 byte
Une fois les tailles renseignées, Machine Expert va générer une structure de type ARRAY [0..3] OF BYTE
Il faut faire le mapping vers des variables de type %I, %Q ou autres variables.
Marc
Re: 1734 AENTR
Posté : 27 juin 2025, 12:49
par AutomLouis
Par exemple dans ma configuration pour tester j'ai mis une seule carte 1734 IB4.
Est ce que tu peux me préciser quelles valeurs dans chaque paramètres ? Par rapport aux photos
J'avoue être un peu perdu.
Re: 1734 AENTR
Posté : 27 juin 2025, 13:15
par MarcoTheWindows
Je n'ai jamais configuré ce type de communication, mais commence par supprimer le 1734-AENTR et utilise plutôt un module générique, c'est fait pour ça dans ton cas de configuration exotique.
Le
lien suivant te donnera des infos sur les données et tailles des cartes que tu utilises.
Marc
Re: 1734 AENTR
Posté : 27 juin 2025, 13:31
par AutomLouis
J'ai vu cette documentation mais c'est plutôt le paramétrage dans le logiciel que je ne comprend pas.
J'ai mis une capture d'écran avec le generic device.
Si tu peux me donner un dernier coup de main ?
Re: 1734 AENTR
Posté : 27 juin 2025, 15:10
par MarcoTheWindows
Ci-joint la config avec 1 seul module 1734-IB4,
voir la pièce jointe.
Marc
Re: 1734 AENTR
Posté : 30 juin 2025, 09:38
par AutomLouis
Merci pour ton aide même avec tes réponses je n'ai pas réussis...