KTP700F - AU avec bypass IHM déconnectée

Posté : 01 juil. 2025, 09:28
par ahmedbenarab1994
Bonjour,

Je travaille actuellement sur un projet d’automatisme avec un automate Siemens S7-1512F fail-safe et une interface homme-machine KTP700F (référence 6AV2125-2GB23-0AX0). J’ai besoin de mettre en œuvre une fonction d’arrêt d’urgence virtuel intégrée à l’IHM, avec une logique permettant de bypasser cet arrêt d’urgence virtuel lorsque l’IHM est déconnectée, tout en conservant un arrêt d’urgence physique prioritaire.

Malheureusement, je rencontre des difficultés pour configurer correctement la communication PROFIsafe et la logique associée dans TIA Portal V20, notamment pour gérer le bypass automatique lors de la déconnexion de l’IHM. Serait-il possible de m’aider en me fournissant un exemple de projet TIA Portal V20 complet incluant cette configuration (CPU, IHM, blocs de sécurité, et interface HMI) ?

Cela me permettrait de mieux comprendre la mise en œuvre et d’avancer plus rapidement dans mon projet.

Merci d’avance pour votre aide précieuse.

Re: KTP700F - AU avec bypass IHM déconnectée

Posté : 03 juil. 2025, 17:36
par ASR
Bonjour,
Je ne comprends pas bien la demande.
J'imagine que tu parle de l'AU qui est monté sur le pannel.
Pour le by-pass automatique de l'AU, tu n'as rien à faire, enfin presque. Il faut juste utiliser la connection box advanced (c'est la seule à intégrer le by-pass d'AU automatique). Si tu es en logique câblé, tu peux débrancher le câble sans risquer de déclencher l'AU. Si tu es en Profisafe, il faut faire une demande de déconnexion avant de débrancher le câble.
Pour la suite, précise nous si la sécurité est en Profisafe ou en logique câblée.
A+