Bonjour,
j'ai voulu changer un afficheur CCX 17L par un CCX 17LPS sur fipio.
J'ai bien configuré sur le nouveau CC17LPS le point de connexion fipio et je n'arrive pas a communiquer avec pour lui injecter le programme...
Faut il que je change sur la config automate?
Merci de votre aide

Re: changement CCX17

Posté : 06 juil. 2016, 16:05
par itasoft
slts,
via le logiciel MMI17 je presume ?
il es raccordé sur quel automate ?
ceci dit, il vaut mieux convertir l'application pour la faire migrer vers un nouveau Magelis Tactile sous Vijeo-designer, demander la moulinette de conversion à itasoft@free.fr
------------
cliquer dessus
Fiche_Revamping_XBTC_CCX17.PNG
itasoft@free.fr

Re: changement CCX17

Posté : 06 juil. 2016, 16:24
par danyfd
oui via mmi17 sur un premiun bus fipio point de connexion 62.
mais la connection ne se fait sur l'afficheur et ni avec le logiciel mmi17(impossible d'etablir la connexion)

Re: changement CCX17

Posté : 06 juil. 2016, 16:29
par itasoft
Slts,
Procédure :
1)Connecter le PC à l’automate avec le même câble que qu’avec le PL7-PRO sur la prise TER , comme si on voulait visualiser le programme automate.
2)Fermer le PL7-PRO
3)Sur le MMI17 Menu / Services/Définir l’adresse du CCX17 à Unitelway 0.0.4
4)Sur le MMI17 Menu / Transferer Distant sens du PC au CCX17
En fait, la communication entre MMI17 et CCX17 se fait via une communication Unitelway, Ceci dit, si tu n'as pas le petit cordon TCCXCB10002 tu ne peux rien faire.

cliquer dessus pour agrandir
ccx17.JPG

Re: changement CCX17

Posté : 06 juil. 2016, 19:04
par danyfd
Merci itasoft mais le souci l'automate est trop loin de l'afficheur, je communique en me connectant sur xip01 en adressant {1.11}\1.1.62\sys
Réseau point de connec'xion 62
J'arrive à communiquer avec l'ancien afficheur mais pas le nouveau malgré l'avoir configuré en fipio adr 62, il recherche la connection et l'automate ne le voit pas

Re: changement CCX17

Posté : 06 juil. 2016, 20:54
par itasoft
slts,
ça serait pas {1.11}\8.2.62\sys des fois ?

Re: changement CCX17

Posté : 06 juil. 2016, 21:07
par danyfd
Non sur car je me connecte bien avec cet adressage.. Sûrement problème de com avec le ccx17 qui est différent de la configuration automate?

Re: changement CCX17

Posté : 06 juil. 2016, 21:47
par itasoft
slts,
il est configuré comme ça ?
ceci dit, il y as 62 stations de raccordé sur le FipIO ?

cliquer pour agrandir
confCCX17.JPG
ccx172.JPG

Re: changement CCX17

Posté : 07 juil. 2016, 10:16
par danyfd
Oui , c'est bien cela avec une différence emplacement processeur a 1 dans mon cas.
Je pense que dans ma config automate je dois la modifier car elle est declarer en CCX1730L.
Comme je veux installer un CCX1730LPS, peut être la raison de la mauvaise communication?

Re: changement CCX17

Posté : 07 juil. 2016, 10:28
par itasoft
normalement le CCX1730LPS c'est la même chose avec l'imprimante en plus
???