Page 1 sur 2

MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 01 juil. 2025, 16:34
par RFrançois
Bonjour.
J'ai besoin de câbler un potentiomètre de consigne sur un MOVITRAC 31C 1,4 kVA, 0-400 Hz, mais même si pour le boulot j'en ai utilisé des dizaines depuis 2003, jamais je n'ai eu a câbler un potar.
Sur la doc du variateur j'ai bien les connexions 0-10V
Le 0V, les +10V en borne 31 et la consigne en borne 34 ou 35.
Image

de l'autre coté le potentiomètre
Image

Si je ne me trompe pas, ce qui en fait doit être le cas (me tromper)
Borne 0V du SEW sur la borne Z2 du potar
Borne 31 du SEW sur la borne Z1 du potar
et la borne centrale du potar sur les 34 ou 35 du SEW. j'ai visé la 35.

je n'ai strictement aucune rotation. J'ai cherché dans le menu, s'il y avait un paramètre a activé, je ne trouve rien.

quelqu'un peux m'expliquer ou je me suis planté ?
pour info le but est de faire tourner des tubs métalliques pour pouvoir les souder. il faut une avancée de plus ou mois 50cm/minute. Mécaniquement, avec une consigne j'y arrive très bien. Mais ce n'est pas toujours 50cm/minutes. en fonction d'élément externe, température ambiante, tension secteur, etc... le poste a souder va faire varier cette vitesse. D'ou ce besoin de potentiomètre.

Merci d'avance.

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 01 juil. 2025, 17:10
par itasoft
j'ai visé la 35. c'est la 34

tu as mis le S1 à droite ?
01.JPG
01.JPG (9.35 Kio) Vu 2351 fois

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 01 juil. 2025, 18:18
par RFrançois
Bonsoir et merci.
Je suis bien avec S1 basculé à droite sur V.
Je viens de tester sur la borne 34, aucun changement.

Je passe à coté d’une ânerie toute simple, j’en suis persuadé, et du coup plus je cherche plus je m’embrouille.

Merci pour les propositions, ça aide toujours.
Cdlt.

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 01 juil. 2025, 18:47
par JC87
Bonjour,

Je suppose que ce var n'est pas neuf, comment était-il piloté avant ? Tu aurai tout intérêt à faire un retour au réglage usine pour commencer.

JC

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 01 juil. 2025, 19:27
par RFrançois
Bonsoir.
Ce sera de mémoire. C'est un variateur qui était installé sur une ligne de convoyeur. Sur un plateau tournant avec transfert a chaine. celui-ci était sur la rotation des rouleaux. Piloté par un automate pour l'AV/AR et les vitesses. Donc pilotage pas contact sec. Et ce pilotage fonctionne toujours, je l'ai recâblé pour faire des testes. cela me suffirait, mais mon frère, pour qui je fait cette bidouille et qui connait parfaitement le fonctionnement de ses postes a souder, souhaite pouvoir ajuster la vitesse via de @£$µ%#& potentiomètre.
L'armoire partait a la benne, j'avais récupérer les équipement pour les donner a un lycée pro, mais j'avais garder celui là pour moi. Il n'a jamais était utilisé avec potar, et je n'ai jamais eu a gérer ce type de pilotage. D'ou mon manque de savoir.

Merci

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 01 juil. 2025, 19:40
par itasoft
Débrancher tout et mettre directement du +10V borne 31 sur la borne 34 si ça marche pas le pb est ailleurs

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 01 juil. 2025, 21:36
par RFrançois
Effectivement, le shunt va aider a isoler le pb.
Merci et bonne soirée.

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 02 juil. 2025, 08:16
par Béryl
Le paramètre 110 est bien en 0..10V ?
Pense à déverrouiller ton var (borne 41 ou 42 de mémoire) !

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 02 juil. 2025, 15:13
par RFrançois
Bonjour et merci à tous.
Ce qui est fait
Paramétrer 110 bien sûr 0-10V. Je l’avais déjà contrôlé, mais re contrôler ne fait pas de mal
Shunt 31-34. Aucun mouvement. Ça m’élimine en parti le potar
Les bornes 41 et 42 ce sont les bornes des sens de rotation. Par contre que veux tu dires par « déverrouiller » ?
J’avais aussi fait un RAZ et simplement rentré les paramètres moteur. Plus un ctrl de l’ensemble. Rien ne me semble anormal et je ne comprend pas pourquoi il n’y a que cette fonction qui ne fonctionne pas. Si le var avait un pb, que ce soit aussi ciblé me semble étrange.
Merci à vous, et si vous avez d’autres suggestions, je suis preneur.
Bonne journée.

Re: MOVITRAC 31C, potentiomètre de consigne

Posté : 02 juil. 2025, 17:21
par MiGaNuTs
Il faut le sens de rotation, plus l'autorisation de marche. C'est ça le enable.