Pilotage Variateur SEW MDX61B avec movi-plc DHE41B
Posté : 03 juil. 2025, 18:59
Bonjour,
Je suis actuellement entrain de découvrir SEW et plus particulièrement les Variateurs MDX61B.
Depuis quelques jours, je tente de piloter un variateur MDX61B via sa carte de communication DHE41B, mais sans succès.
Mon objectif est de commander un moteur asynchrone SEW 230/400V – 0,75 kW à partir d’un écran Siemens en Modbus.
La communication Modbus entre l’IHM et la DHE41B est opérationnelle, mais je n’arrive pas à piloter le variateur. Celui-ci affiche “1.” en permanence, sans défaut apparent, et reste dans l’état Verrouillage.
Il semble qu’aucune communication ne s’établisse entre la DHE41B et le variateur MDX61B.
D’un point de vue câblage j’alimente mon variateur en triphasée 400V, X10,9 +24Vdc X10,10 0Vdc, la dhe est elle alimentée via X31,1 +24VDC X31,2 0VDC.
D’un point de vue programmation, j’ai créé un programme dans la dhe41B via movitools motion studio et l’outils plc editor j’ai choisi l’application de type SingleAxis (je cherche uniquement à faire tourner le moteur)
j’ai mis les paramètres 100 et 101 en sbus1
Est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré cette problématique ou mis en service ce type d’architecture avec succès ?
Toute aide ou retour d’expérience serait vraiment apprécié !
Merci beaucoup
Je suis actuellement entrain de découvrir SEW et plus particulièrement les Variateurs MDX61B.
Depuis quelques jours, je tente de piloter un variateur MDX61B via sa carte de communication DHE41B, mais sans succès.
Mon objectif est de commander un moteur asynchrone SEW 230/400V – 0,75 kW à partir d’un écran Siemens en Modbus.
La communication Modbus entre l’IHM et la DHE41B est opérationnelle, mais je n’arrive pas à piloter le variateur. Celui-ci affiche “1.” en permanence, sans défaut apparent, et reste dans l’état Verrouillage.
Il semble qu’aucune communication ne s’établisse entre la DHE41B et le variateur MDX61B.
D’un point de vue câblage j’alimente mon variateur en triphasée 400V, X10,9 +24Vdc X10,10 0Vdc, la dhe est elle alimentée via X31,1 +24VDC X31,2 0VDC.
D’un point de vue programmation, j’ai créé un programme dans la dhe41B via movitools motion studio et l’outils plc editor j’ai choisi l’application de type SingleAxis (je cherche uniquement à faire tourner le moteur)
j’ai mis les paramètres 100 et 101 en sbus1
Est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré cette problématique ou mis en service ce type d’architecture avec succès ?
Toute aide ou retour d’expérience serait vraiment apprécié !
Merci beaucoup