[M580 Safety] Premier chargement

Message par MikeKol »

Bonjour

J'ai un petit souci je suis sous control Expert V16.0 avec une plateforme physique. C'est mn premier API Safety de la gamme Schneider.

J'ai fini la programmation, mais impossible de charger la configuration dans celui-ci :
- En USB j'entend le port actif s'activer et se désactiver (sons du PC), mais impossible.
- En Ethernet, impossible car via Wireshark il ne vois rien passer sur ma carte réseau.

Image

La CPU est vierge sortie de l'emballage. J'ai essayer avec une autre CPU pareil.

Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Avatar du membre
kcnarf
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 60
Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
Localisation : Rennes

Re: [M580 Safety] Premier chargement

Message par kcnarf »

Bonjour,
pour se connecter sur un M580 plus besoin de câble USB.
Tu peux le faire en Ethernet avec l'adresse par défaut (voir document)
adresse_ip_M580.jpg
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
hcx0125
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Enregistré le : 16 déc. 2015, 20:32

Re: [M580 Safety] Premier chargement

Message par hcx0125 »

Bonjour, depuis control Expert V16.0 la mode de connection par défaut est devenue HTTPS.
Il faut d'abord lancer Security Editor pour "truster" le certificat (avec son addresse IP).
Avez-vous essayer ?