Bonjour à tous,
je revampe actuel une architecture réseau vieillissante avec beaucoup d'API obsolètes.
J'ai face à moi une APRIL 5000 qui communique en Ethway via une liaisons RJ45. L'objectif est de pouvoir exploiter cette liaison le temps que cet API soit remplacé.
N'ayant pas la possibilité de modifier l'April 5000 je cherche des solutions techniques pour établir une communication.
J'ai pensé ajouter un M580 avec un Coupleur Ethway PMXETW0100 mais je cherche d'autres options.
Je n'ai pas trouvé d'autre gateway pour exposer un protocole Ethway.
Mes deux dernieres options à l'étude pour le moment sont:
Un contrôleur type Wago PFC300 mais je ne suis pas certain de pouvoir faire un driver de communication compatible Etway.
Un ordinateur fanless en local et faire un driver de communication en m'appuyant sur la doc autour du protocole Uni-TE.
Auriez vous d'autres idées à me soumettre avec du matériel encore vendu aujourd'hui?
Merci.
Intégration April 5000 Ethway
Intégration April 5000 Ethway
Modifié en dernier par SOne le 27 août 2025, 06:13, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Intégration April 5000 Ethway
J'ai pensé ajouter un M580 avec un Coupleur Ethway PMXETW0100
------------
ou voir sur PREMIUM avec coupleur TSX ETY110 comme passerelle
------------
ou voir sur PREMIUM avec coupleur TSX ETY110 comme passerelle
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Intégration April 5000 Ethway
Yep c'est une solution, mais le matériel n'étant plus produit, ils n'en veulent pas sur leur installation.
Modifié en dernier par SOne le 27 août 2025, 06:13, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Intégration April 5000 Ethway
Prosyst joignable au +33 320904333
-----------
ça répond pas alors ?
-----------
ça répond pas alors ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Intégration April 5000 Ethway
Salut,
La réponse de Schneider :
Est ce que l'automate M580 peut gérer le protocole Ethway ?
Ethway est un protocole propriétaire Télémécanique qui date des automates de la Série 7 (1982 - 1998).
La fin de la commercialisation de la gamme Série 7 date de 2005.
Des architectures Ethernet sont toujours en service avec Ethway et des automates série 7.
La communication entre un automate Premium et les automates série 7 est toujours possible grâce à la carte TSXETY110, laquelle se monte sur le bus X.
Le protocole Ethway basé sur Ethernet n'est plus utilisé aujourd'hui, il a été supplanté par le protocole Modbus TCPIP qui est un protocole ouvert, très utilisé aujourd'hui dans l'industrie.
L'automate M580 ne gère pas le protocole Ethway, néanmoins il peut être nécessaire d'intégrer un M580 dans une architecture Ethway.
Pour réaliser cette intégration côté M580, Prosyst a développé conjointement avec Schneider-Electric une passerelle qui peut assurer cet interface Ethernet Modbus TCP vers Ethway.
Cette passerelle de référence PMXETW0100 s'intègre dans un rack local M580. Elle n'est pas configurée dans Unity mais directement via les pages web de la passerelle.
La passerelle PMXETW0100 est commercialisée et supportée par Prosyst joignable au +33 320904333.
La réponse de Schneider :
Est ce que l'automate M580 peut gérer le protocole Ethway ?
Ethway est un protocole propriétaire Télémécanique qui date des automates de la Série 7 (1982 - 1998).
La fin de la commercialisation de la gamme Série 7 date de 2005.
Des architectures Ethernet sont toujours en service avec Ethway et des automates série 7.
La communication entre un automate Premium et les automates série 7 est toujours possible grâce à la carte TSXETY110, laquelle se monte sur le bus X.
Le protocole Ethway basé sur Ethernet n'est plus utilisé aujourd'hui, il a été supplanté par le protocole Modbus TCPIP qui est un protocole ouvert, très utilisé aujourd'hui dans l'industrie.
L'automate M580 ne gère pas le protocole Ethway, néanmoins il peut être nécessaire d'intégrer un M580 dans une architecture Ethway.
Pour réaliser cette intégration côté M580, Prosyst a développé conjointement avec Schneider-Electric une passerelle qui peut assurer cet interface Ethernet Modbus TCP vers Ethway.
Cette passerelle de référence PMXETW0100 s'intègre dans un rack local M580. Elle n'est pas configurée dans Unity mais directement via les pages web de la passerelle.
La passerelle PMXETW0100 est commercialisée et supportée par Prosyst joignable au +33 320904333.
Re: Intégration April 5000 Ethway
Par contre, pas sûr que ça fonctionne avec April....
https://www.prosyst.fr/module-gateway-ethway/
https://www.prosyst.fr/module-gateway-ethway/
Re: Intégration April 5000 Ethway
C'est une question auquel j'aurais la réponse que je serais arrivé à les contacterfish a écrit : ↑26 août 2025, 11:02 Par contre, pas sûr que ça fonctionne avec April....
https://www.prosyst.fr/module-gateway-ethway/
Modifié en dernier par SOne le 27 août 2025, 06:15, modifié 1 fois.
Re: Intégration April 5000 Ethway
Au mois d'août d'un autre côté.....SOne a écrit : ↑26 août 2025, 11:14C'est une question que j'aurai bien aimer leur poser mais je ne suis pas arrivé à les avoir en 2 semaines.fish a écrit : ↑26 août 2025, 11:02 Par contre, pas sûr que ça fonctionne avec April....
https://www.prosyst.fr/module-gateway-ethway/![]()