Reparation alim TSX Premium
Posté : 03 sept. 2025, 08:43
Bonjour
Je suis en cours de réparation d’une carte d’alimentation automate TSX PREMIUM.
Carte TSXPSY2600, 230V
Celle-ci ne démarre plus. J’ai contrôlé diverse éléments : Fusible OK, J’ai bien ~320V au bornes du gros condo 220µF 400V, Mosfet de hashage pas en court-circuit, circuit de Boucherot OK.
J’ai un condo de 220µF 25V et le CI UC2844 qui n’ont pas de tensions pour démarrer. J’ai une résistance cms R126 qui a cramé, celle-ci sert a alimenté l’UC2844, et ça chargé le condo de 220µF 25V.
L’alim de démarre plus. Est-ce que quelqu’un d’entre vous a déjà répare ce genre d’alim, et pourrai connaitre la valeur de R126 ?
Cordialement
Je suis en cours de réparation d’une carte d’alimentation automate TSX PREMIUM.
Carte TSXPSY2600, 230V
Celle-ci ne démarre plus. J’ai contrôlé diverse éléments : Fusible OK, J’ai bien ~320V au bornes du gros condo 220µF 400V, Mosfet de hashage pas en court-circuit, circuit de Boucherot OK.
J’ai un condo de 220µF 25V et le CI UC2844 qui n’ont pas de tensions pour démarrer. J’ai une résistance cms R126 qui a cramé, celle-ci sert a alimenté l’UC2844, et ça chargé le condo de 220µF 25V.
L’alim de démarre plus. Est-ce que quelqu’un d’entre vous a déjà répare ce genre d’alim, et pourrai connaitre la valeur de R126 ?
Cordialement