Page 1 sur 2
[Résolu] migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 11 juil. 2016, 17:51
par lolodu013
bonjour qui a déjà fait cette migration?
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 11 juil. 2016, 18:41
par R26R
Bonjour,
Oui plusieurs (je sais pas si c'était la 9.5, c'était surement une plus ancienne). Rien à déclarer. Tu vas le faire sur le PC sur lequel l'applocation tourne ou sur un autre PC ?
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 12 juil. 2016, 06:34
par lolodu013
bonjour,
Non le PC avec 9.5 et cuit, mais j'ai la copie de l'appli. du coup je doit racheter un pc neuf, qui va tourner sur seven ou windows 10. je sais pas encore. Mais je vais surement avoir la dernière version de intouch avec. Car la 9.5 n'ai plus compatible avec les derniers windows. Du coup je pose a question de se qui se passe si je charge mon appli 9.5 sur un intouch dernière génération. Visiblement ca coince au nivau du SQL, d'après le fournisseur.
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 12 juil. 2016, 18:27
par R26R
Ok donc il peut te manquer des fichiers de fonctions additionnelles. C'est pas super grave, il suffira de trouver lesquels sont manquant et de les rajouter. Après, à voir si Intouch communiquait avec d'autres applications. Comment était la communication API <--> automate ? Applicom ? DASServer ?
Concernant SQL je vois pas de gros problème non plus. Effectivement il est possible que le système d'archivage des alarmes ai changé. Dans le pire des cas, c'est pas bien compliqué d'en reconfigurer un.
Un conseil, quand tu fais la migration, l'appli va s'ouvrir dans WindowMaker, il se peut que tu es des messages d'erreur, je te conseille de tous les relever (un imprim écran à chaque message), ça permet de retrouver des choses par la suite quand tu te rends compte qu'un truc ne fonctionne pas.
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 12 juil. 2016, 18:40
par lolodu013
oui affectivement je passe DASServer pour communiquer avec des api Siemens et par l'applicom pour communiquer avec un TSX premium.
Bon je me pencherai dessus à la rentrée, mais merci pour tout tes conseils ca ma éclairé.
Si je rencontre des difficulté je repasserai par ce forum. (très bon forum)
En tout cas merci encore d'avoir prix du temps pour me répondre, c'est très gentil.
bye
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 12 juil. 2016, 19:11
par R26R
Ok ben il te faudra réinstaller Applicom, reconfigurer si tu n'as pas de backup, et idem pour le DASSIDIRECT.
N'hésite pas, bonnes vacances... !
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 12 juil. 2016, 20:41
par lolodu013
oula les vacances c 'est pas pour maintenant... par contre y pas moyen de trouver un applicom 3.9 ou 4.0 cracké? sans dongle ou sans serial?
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 12 juil. 2016, 22:15
par R26R
EDIT
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 13 juil. 2016, 09:04
par Brebiou
lolodu013 a écrit :par contre y pas moyen de trouver un applicom 3.9 ou 4.0 cracké? sans dongle ou sans serial?
Un petit rappel de règles:
Le règlement a écrit : Il est donc interdit de publier des messages permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des logiciels piratés, des numéros de série de logiciels, des logiciels permettant des actes de piratage et d'une manière générale tout outil logiciel ou autre permettant de porter atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité des personnes et des biens.
Donc merci d'éviter ce genre de demande.
Re: migration wonderware intouch 9.5 vers intouch 2014
Posté : 13 juil. 2016, 18:04
par lolodu013
non en fait sur leur site il te donne que les soft pour leur carte comPP2000, par contre il te fond passé par wonderware qui te fournisse le logiciel par mail sous réserve d'être proprio du de la License et donc dans mon cas du dongle. Chance pour pour mon dongle d'origine n'à pas grillé avec les reste du PC.....oufffff!!!!
Donc avec un un vieux pc sous xp etmes soft, j'ai pu faire tourné ma supervision. Dans l'attente de migré vers intouch R14...