Page 1 sur 1

[RESOLU] Bit à 1 sur TIA PORTAL

Posté : 18 juil. 2016, 21:20
par Cristi
Bonjour,

Je suis débutant dans le domaine et je voudrais vous demander si dans le TIA PORTAL existe une modalité de mettre un bit toujours à 1 ou true. Je programme un G7 en Ladder et je voudrais mettre la transition qui suit la convergence en ET, à 1, donc toujours vrai.
Je vous remercie à l'avance. ;-)

Re: Bit à 1 sur TIA PORTAL

Posté : 18 juil. 2016, 23:41
par philou77
Salut !

universel
Ecris un segment avec
U M0.0
ON M0.0
= M0.0

ton bit sera toujours à un !

Re: Bit à 1 sur TIA PORTAL

Posté : 19 juil. 2016, 09:50
par jll
Salut,

Autre méthode:
Propriétés de la CPU-> mémentos système & de cadence. Tu trouveras ici un bit à zéro, un bit à un, etc..

Re: Bit à 1 sur TIA PORTAL

Posté : 19 juil. 2016, 14:17
par AMINE
Bonjour ;
ou tu peux même écrire :



M0.0 M0.0
I\I--------------------------------------(S)

Re: Bit à 1 sur TIA PORTAL

Posté : 19 juil. 2016, 20:46
par Cristi
Merci pour toutes vos réponses, le problème est réglé. ;-)