Page 1 sur 1

[TIA][WINCC]Visibilité des bouton selon groupes d'utilisateurs

Posté : 15 août 2016, 18:53
par topaze67
Bonsoir,


Je souhaiterais que certains boutons n’apparaisse que si le groupe administrateur ou maintenance est connecté, je pense passer par un script. Je pourrais bloquer les boutons par le mot de passe, mais je voudrais qu'il n'apparaisse pas tout le temps.

D'où ma question, si par exemple une personne qui est dans le groupe maintenance se connecte, il doit bien y avoir un mot interne de winccflex qui prend une certaine valeur en fonction du groupe connecté.

J'ai fais cela avec un pupitre KEP, en fonction du niveau de connexion, un mot prenais un valeur


Merci d'avance

Re: WINCCflex (tia portal V13)

Posté : 16 août 2016, 14:59
par jll
Salut,

Tu peux te créer cette variable grace à un script effectivement. Il existe la fonction "lire nom utilisateur". Donc tu teste si tel utilisateur est loggé, puis tu assigne une valeur à une variable choisie.
ensuite pour le bouton à masquer, tu vas dans ses animations, visibilité, et tu lui donne les paramètres souhaités..

a+