FB dans TIA V13

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

FB dans TIA V13

Message par topaze67 »

Bonjour,


Sur Step 7 V5.5 quand je créais des variables Temp, il y avait des adresses :

Variable_1 bool 0.0
Variable_2 bool 0.1
Variable_3 bool 0.2

je qui me permettais de créer des transitions, ensuite dans mon première réseau, je faisais :

L 0
T LD0
NOP 0

je qui fais que je mettais toutes mes transition à 0 à chaque fois et je les écris plus loin si j'ai les conditions.
je faisais la même chose pour activé mes étapes dans mes DBs

mais la sur TIA, je ne vois plus d'adresse. Avec TIA, donc je ne peux pas écrire

L 0
T LD0
NOP 0

Si vous avez une idée pour résoudre cela

Merci
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: FB dans TIA V13

Message par Cyril93 »

Salut,

Petite recherche sur le forum ;)

viewtopic.php?f=4&t=646&p=3446&hilit=bl ... misé#p3446
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: FB dans TIA V13

Message par topaze67 »

Effectivement même dans les DB on a plus d'adresse,

j'ai même essayé de déclaré un tableau Array de 0 à 31 bool, en espérant que je peux mettre 0 dans un double mot, mais il n'accepte pas.
il n'accepte pas les adresses absolue.
Soit il existe une solution que je ne connais pas
Soit Siemens à pas assuré. mais je n'arrive pas à penser que Siemens n'a pas prévu cela.

Pour moi, que je sois dans un FB ou un DB, si mon bit 1.0 et à 1 en écrivant

L 0
DBXX.DBD 0

ou

L 0
LD 0

mon bit devrait repasser à 0

En tout cas, si vous avez une réponse, je suis preneur
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 92
Enregistré le : 19 juin 2016, 20:04

Re: FB dans TIA V13

Message par R26R »

Salut,

Il te suffit d'aller dans les paramètres de ton DB et de décocher "DB optimisé", ça va remettre les adresses à l'ancienne.
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: FB dans TIA V13

Message par Cyril93 »

Tu as lu ce que j'ai envoyé ? Decoche l'option acces au bloc optimisé.
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: FB dans TIA V13

Message par topaze67 »

Je n'ai pas trouvé cette option

j'ai regardé dans les paramètre de mon FB

Tu as trouvé cela où ?
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: FB dans TIA V13

Message par topaze67 »

J'ai pas recompilé

Merci de ton aide Cyril93
Répondre