Page 1 sur 1

Compatibilité TIA portal avec version CPU et Firmware

Posté : 22 août 2016, 15:10
par valerypetit
Bonjour,

J'ai lu quelque part sur le forum qu'il fallait installer toutes les versions de TIA sur sont PC pour pouvoir redescendre afin de s'adapter au projet ou à la CPU,qu'il n'était pas possible d'upgrader à l'infini un programme crée sous TIA V11 sous peine de ne plus pouvoir le charger dans la CPU faute d'une version suffisamment récente.....

j'aurais aimé en savoir un petit peu plus là-dessus afin de savoir vers quoi je m'avance quand j'utilise des CPU S7-1200.

Y a-t-il des tableaux de compatibilité? Qu'en sera-t-il des CPU programmé sous V11 lorsque la V16, V17 ou plus sortira?

Faudra-t-il racheter toutes les licences si un jour je décide d'installer TIA sur un nouveau PC ou alors la Licence V14 englobe les précédentes ?

Je n'ai pas réussi à retrouver le sujet qui parlait de ça et n'ai pas trouvé beaucoup plus d'info sur le web, d'ou la création de ce sujet.

merci pour vos éclaircissements ;-)

Valery

Re: Compatibilité TIA portal avec version CPU et Firmware

Posté : 30 août 2016, 14:48
par AMINE
Bonjour ;
ca m'est deja arrivé une fois de ne pas pouvoir récupérer un programme écrit en V11 par TIA V13 , donc apparemment la règle qui peut le plus peut le moins n'est pas appliqué dans ce cas
@+

Re: Compatibilité TIA portal avec version CPU et Firmware

Posté : 30 août 2016, 23:03
par JAPIB
De tout manière, avec les S7-300 (et je pense que c'est pareil avec les S7-400) la récupération d'une application V11 en V13 efface tout simplement toute la configuration matérielle !! Je n'ai pas essayé avec les S7-1200, on peut rêver. :)
Merci monsieur Siemens :o
Il est donc intéressant de garder le 2 versions, afin, après "conversion" de pouvoir copier manuellement la config de V11 sous V13. Enfin quand je dis copier, je devrais plutôt dire recréer la configuration sous V13 en lisant ce qui était fait en V11.
V11 et V13 qui tournent ensemble il faut une machine (PC) de course. :roll:

Re: Compatibilité TIA portal avec version CPU et Firmware

Posté : 31 août 2016, 15:04
par valerypetit
Bonjour,

on a tous le même problème visiblement.
chez moi le PC ne pose pas de problème mais je dois avouer que je ne comprend pas la politique de siemens sur le sujet.

j'ai retrouvé un post que j'avais déjà lu sur le sujet.
viewtopic.php?f=4&t=752&p=4214&hilit=TIA+V11#p4214

où il est dit:
- Avec une version de TIA on peut aller à n-2 (les services pack sont considérés comme une version) V12, V12sp1, V13, V13sp1

- TIA V11 peut attaquer des automates avec des CPUs V1 et V2 mais pas au dela
TIA V13 peut attaquer des automates avec des CPUs de firmware V2 a V4.

quelqu'un qui maîtrise le sujet saurait nous en dire plus?

Re: Compatibilité TIA portal avec version CPU et Firmware

Posté : 31 août 2016, 16:04
par Bernardo59
Salut,

Il faudrait poser la question au support Siemens, ils pourront vous répondre non?

Re: Compatibilité TIA portal avec version CPU et Firmware

Posté : 31 août 2016, 17:11
par jll
Bonjour,

https://support.industry.siemens.com/cs ... w/82169157
voici l'article sur le site support concernant le travail avec une cpu chargée avec un Tia portal plus ancien.

Il est très utile de garder plusieurs versions sur son poste, cela ne demande pas un PC plus puissant, mais de la place, beaucoup de place.

- TIA V11 peut attaquer des automates avec des CPUs V1 et V2 mais pas au dela :
c'est vrai, de toute facon les V3 et V4 n'éxistaient pas à l'époque de V11.
-TIA V13 peut attaquer des automates avec des CPUs de firmware V2 a V4:
V13 peut attaquer toute version de la V1 à la V4

Re: Compatibilité TIA portal avec version CPU et Firmware

Posté : 31 août 2016, 23:31
par JAPIB
Oups, je suis désolé mais je crois que j'ai dit une bêtise. :oops:
C'est quand on passe de STEP 7 à TIA PORTAL que l'on perd la configuration des API S7-300 et non pas en passant de TIA PORTAL V11 à V13.
Je devrait repartir en vacances :oops: Veuillez bien m'excuser. :?