Page 1 sur 1

Prise de référence sur SEW

Posté : 30 août 2016, 14:51
par Damall
Bonjour,

j'ai des variateur SEW DHR41B (équipé d'une carte codeur) piloté par un automate MOVIPLC.

J'aurais voulu savoir ou retrouver la côte de prise de référence paramétré dans chaque variateurs. Je cherche dans le menu paramètres IPOS, mais je ne trouve rien.

Merci d'avance

Re: Prise de référence sur SEW

Posté : 30 août 2016, 18:00
par Mantysse
Salut,

La cote de prise de référence?... euh si c'est la cote de prise de référence se sera toujours 0, ou alors quand tu n'a plus de référence c'est une valeur a la con..
Je ne suis pas sur de comprendre pour le coup...

Tu cherche plutôt les paramètres pour configurer ta prise de référence, non?

Re: Prise de référence sur SEW

Posté : 31 août 2016, 07:30
par Damall
Salut,

ce que je veux dire, c'est que comme pour certains codeurs, tu peux initialiser ta position de référence à la valeur que tu veux ( ex mon point de référence est de 3000 mm ), ce qui fait qu'une fois que j'ai positionné mécaniquement mon mouvement sur le point physique d'origine, j’appuie par exemple sur un bouton "Init" ou "Calibrage" ou "Référence", et automatiquement la position actuelle devient la position de référence.

ce que je cherche, c'est ou ce trouve cette valeur dans le logiciel MOVITOOL.

Mais tu as peux être raison aussi, il peux aussi s'agir d'un offset mis par le constructeur de la machine.

C'est ce que je voudrais éclaircir au cas ou je voudrais repositionner ma machine.

Merci.

Re: Prise de référence sur SEW

Posté : 31 août 2016, 08:23
par viking51
Bonjour,
Il me semble que dans movitools ça s'appelle le décalage à l'origine.