Page 1 sur 2
projet structure Ethernet M580
Posté : 31 août 2016, 18:09
par chriks
Bonjour,
Je souhaite éclairer ma lanterne concernant une topologie réseau en ethernet, n'ayant toujours pratiqué que des réseaux en CANopen.
Tout d'abord, 2 communications sont possible de base avec les CPU M580, le Modbus Tcp et l'Ethernet/IP, je souhaiterais savoir si l'un est plus avantageux que l'autre.
Je demande cela car certains éléments du futur réseau (variateur), permettent la communication avec l'un ou l'autre avec la même référence de carte de com, mais d'autres élements comme les tête d' E/S déportés ont 2 références distinctes entre Modbus/TCP et Ethernet/IP.
Le second point concerne la configuration du rack automate, je sais que certaines sociétés d'automatisme ajoute une carte dédié à la com, même si le processeur est déjà équipé des ports nécessaires, y'a t'il un réel avantage à faire cela?
Merci pour vos réponses

Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 31 août 2016, 18:53
par Bernardo59
Salut Chriks,
Je te conseille d'utiliser le protocole Modbus TCP/IP car il est largement plus répandu que l'Ethernet/IP, surtout si c'est pour piloter des variateurs...
Si tu veux faire des évolutions par la suite, tu trouveras plus de composants avec le protocole Modbus TCP/IP que l'Ethernet/IP.
Concernant le rack automate, il n' y a pas vraiment d'avantage à rajouter un coupleur si la CPU en possède déjà... Mis à part que le coupleur est un poil plus performant que celui de la CPU, mais ça reste théorique.
Après, peut-être que quelqu'un à une autre théorie la dessus...
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 31 août 2016, 19:04
par Cyril93
Salut,
Clairement modbus TCP car à mon avis la mise en oeuvre coté api doit être plus simple.
Je connais pas trop le m580 mais souvent les cartes dediées à la com supportent plus de fonction que l'UC
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 01 sept. 2016, 07:07
par chriks
Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses ^^
Je partirais donc sur du Modbus TCP.
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 01 sept. 2016, 10:02
par fish
Salut à tous,
Pour compléter, il n'y a plus de question à se poser puisque les communications Ethernet chez Schneider supportent les 2 protocoles (Modbus TCP/IP et IP), simultanément (en M340 et M580 en choisissant le bon produit).
Ainsi, on peut connecter aussi bien des équipements Modbus TCP/IP ou IP sur le même lien, il suffit de déclarer dans le coupleur que l'équipement à l'adresse XXX.XXX.... communique avec tel ou tel protocole.
Un conseil : pour la première installation, fais toi valider la configuration optimale du M580, c'est un peu subtil entre les DIO et RIO !
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 01 sept. 2016, 11:29
par Francisco
Salut
et, évolution oblige, on peut penser que le modbus tcp tombera en désuétude avant l'autre, tout comme canopen qui a du plomb dans l'aile, puisqu'il n'est plus implémenté de base sur certains nouveaux variateurs.
D'autres fabricants ont fait le choix, de base, de fournir 2 accès réseaux: Eth IP et Ethercat.
Sachant que Schneider n'a pas vraiment le nez fin en matière de réseau, je pense que la solution Eth IP est indiquée.
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 01 sept. 2016, 11:58
par Cyril93
ouais enfin Modbus TCP c'est hyper répandu quand même,
en plus pas sur que l'UC du M580 puissent être autre chose qu'un adapter ethernet IP, donc il lui faudrait un scanner sur le réseau ou une carte de com en plus à vérifier je connais moyen ce matos.
Perso faire de l'ethernet/IP avec une CPU schneider je me méfierais un peu.
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 01 sept. 2016, 12:02
par Bernardo59
Je crois que l'Ethernet IP et l'Ethercat j'en ai jamais vu en œuvre...
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 01 sept. 2016, 12:06
par Francisco
Ça va venir, Adept penche de ce coté là, et les commerciaux le disent à mots couverts.
Il y a aussi, évidemment, les réseaux Siemens.
Re: projet structure Ethernet M580
Posté : 01 sept. 2016, 14:55
par chriks
En fait effectivement je mixerais les 2 puisque certaines marques ne me permettent pas le dialogue en Modbus TCP (distribution pneumatique)
Pour le DIO/RIO, je ne connais pas trop la différence, j'avais appelé Schneider pour avoir plus d'information là dessus, mais ça ne semblait pas claire pour eux ^^
D'après ce qu'il m'avait expliqué, se serais surtout lorsque l'on utilise les E/S X80, ce que je ne ferais pas puisque mes E/S déportés serait en Phoenix contact, enfin j'en discuterais tout de même avec mon distributeur qui a un pole plus compétent que le service en ligne Schneider quand il s'agit de donner des informations