Page 1 sur 3

[RESOLU] Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 16:45
par Fyrea
Bonjour à tous,

J'ai un petit souçis mais qui me prend énormément la tête. Je voudrais diminuer une temporisation après l'appuie sur le bouton de réarmement de la machine. Après quelque recherche dans le programme je ne trouve aucune temporisation correspondant ni dans les paramètre disponible du pupitre. Et, en effet, la temporisation est dicté dans le programme à l'aide d'un bit M121.0.
A partir de la il suffirait de trouver où est commandé ce fameux bit MAIS... dans le tableau de référence croisée, il n'est jamais traité ! Enfin si, il est "lu" 52 fois mais je n'ai aucun accès pour modifier la tempo associé. Les SFB et SFC sont naturellement vide et les différents OB n'apporte rien non plus.

Ce qui m'étonne le plus dans ce programme, c'est le nombre de bit (et j'ai bien dis BIT pas d'entrée ou sortie) qui ne sont soit pas commandé (du moins je ne le vois pas encore) soit commandé une fois mais jamais réutilisée. Bien entendu, le programme de dispose d'aucune mnémonique et mon temps d'accès à la visu est très limité...

Est-ce que quelqu'un aurai une idée du pourquoi du comment car la seul solution qui me viens à l'esprit est de le remplacer par un bit que je programme à part.
Étant conçus par une entreprise extérieur (italienne) aurait-il volontairement cacher ces infos ?

Merci d'avance :D

Re: Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 16:52
par Cyril93
salut,

déja de quelle automate on parle, avec quel logiciel de programmation, la tempo que tu veux modifier c'est une Tempo IEC ou une tempo S7, quel langage de programmation.

Re: Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 17:00
par Fyrea
Exact désoler de cet oubli !

Je suis sur un S7 300 avec STEP 7 v5.5 sur XP (ouioui). Je programme en Ladder mais une grande partie de celui-çi est en List.

Pour ce qui est du type de tempo je n'ai aucun moyen de le savoir mais je pencherai plus pour S7.

Re: Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 18:07
par Peio
Bonjour
Regarde dans la config matérielle si le memento de cadence est MW121 ......

Re: Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 18:28
par Cyril93
drole de place pour les creneaux mais bon pourquoi pas.

Verifier si il y des accès en ecriture au niveau octet, mot, double mot. Dans les ref croisé on peux voir les recouvrements. En gros chercher MB121 pour commencer puis MW120 et MW121 puis MD118, MD119, MD120 MD121.

Re: Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 18:51
par Fyrea
J'ai déjà tester, le memento de cadence est MB1 et les octets 120 et 122 sont utilisé pour autre chose et le 121.0 est le seul bit utilisé de l'octet :/

Quand je dis que ça me prend la tête ce n'est pas pour rire :lol:

Re: Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 19:40
par Cyril93
Tu la deja vu changer d'etat la tempo ? C'est possible qu'elle ne sert à rien.
Ou alors un accès à la variable par un pointeur ou un fantome. Lol

Re: Mémento introuvable

Posté : 08 sept. 2016, 20:12
par Fyrea
Oui oui enfaite il faut bien comprendre que je ne vois pas la tempo mais uniquement un memento changeant d'état au bout d'un certain temps. Et disons quand sans lui en cas d'ouverture d'une simple porte le système de redémarre plus ^^"
Mmh par pointeur j'imagine que ça fonctionne comme en informatique ?
C'est ce que je vais finir par penser à la fin :lol:

Re: Mémento introuvable

Posté : 09 sept. 2016, 06:28
par Lorent2
C'est quoi l'environnement ? Y à de la com' (DP / IP) ?
Peut être une info "var prêt", ...

As tu une idée de qui pourrai gérer ce bit ? C'est quoi son commentaire ?

Re: Mémento introuvable

Posté : 09 sept. 2016, 07:12
par steph68
hello,

ces bits sont pilotés depuis l'extérieur de l'automate
donc ta tempo provient d'un autre équipement (supervision ?)

@+