Page 1 sur 1

S7-1200 & IEC-104

Posté : 08 sept. 2016, 17:01
par mireille
Salut à tous,

Avez vous déjà utilisé TIA PORTAL pour configurer un module Siemens IEC-104 ?
J'ai fait de nombreux essais, pour l'instant infructueux. Impossible d'établir une liaison en ligne depuis Step 7.
Câble ethernet branché sur le module, @IP correcte (ping ok), mais rien de plus.

Est-il nécessaire d'installer un driver IEC-60870-5-104 pour TIA PORTAL afin de pouvoir démarrer l'automate, faut-il passer par le module principal ?

Merci d'avance pour votre aide :)

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 08 sept. 2016, 23:17
par Cyril93
Salut,
Je ne connais pas mais apres une rapide recherche la lib SIPLUS RIC c'est ce qu'il faut utiliser par contre ça à l'air fun l'integration :lol:
D'apres ce que j'ai pu comprendre c'est sous license enfin ca depend des systemes faut raquer chez siemens sauf si tu te payes un S7-400 donc the question is tu utilises quel automate ?

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 09 sept. 2016, 09:56
par mireille
Salut !

Merci pour ta réponse. J'utilise une S7-1200 avec un module IEC-104 CP 1243-1. Je pensais justement qu'utiliser ce module avec un STEP S7 récent etc permettait de ne pas avoir besoin de cette lib.
C'est vrai qu'elle semble utilisée pour les S7-300/400, mais pas d'infos pour les gamme suivantes.

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 09 sept. 2016, 10:41
par Cyril93
Avec ce coupleur pas besoin de lib il supporte le protocol il faut le configurer dans le Tia

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 09 sept. 2016, 10:46
par mireille
Dac, merci pour le coup de main :)
J'avance doucement, après avoir suivi différentes docs et tutos, j'en viens à me demander si comme précisé dans la doc Siemens l'adresse du partenaire est bien celle de l'IHM.
Je vais continuer à regarder.
Merci encore

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 09 sept. 2016, 10:56
par Cyril93
je comprend pas tout là :?
Tu crées un projet dans le TIA avec ton S7-1200 et ton coupleur IEC, tu paramètres et programme le tout puis tu transfert le programme dans l'automate.
En fait ton problème c'est que t'arrives pas à te mettre en ligne avec l'automate ??

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 09 sept. 2016, 12:08
par mireille
En fait, j'arrive à faire fonctionner le tout avec une comm S7 normale, sans le module IEC-104 (test pour m'assurer que le programme est correct). J'essaie donc de faire fonctionner mon programme avec le module IEC-104.
Pas besoin de librairie supplémentaire, donc je continue mes tests uniquement avec le module. J'intègre le module dans TIA, je le configure (IP, etc...), je créer les datapoints nécéssaires.
Je peux charger ma conf et mes modifs du programme en étant branché sur le module principal (S7-1200) mais pas en étant branché sur le module IEC. De même pas de liaison en ligne possible sur le module IEC-104, mais possible en étant branché sur le module principal S7-1200. Pas gênant puisque j'arrive à mes fins mais bon, bizarre.
Le problème était surtout que je ne savais pas si je pouvais vraiment communiquer avec le module (puisque la liaison en ligne depuis le module IEC ne marche pas). J'ai finalement réussi à configurer mon IHM pour dialoguer avec, j'arrive en IEC-104 à lire les valeurs des sortie de mon programme (Single points).

Le problème que j'ai maintenant est que depuis mon IHM j'arrive à accéder à des registres configurés comme étant des "Single points" mais pas à des "Single Command".

J'avoue que je n'ai pas vraiment d'expérience avec IEC-104, d'ou la démarche un peu bancale...

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 12 sept. 2016, 15:34
par jpratpsft
Une capture wireshark t'aiderait à savoir ce qu'il se passe quand tu essayes d'accéder à tes C_SC_NA_1...
Je connais pas mal le 104, mais pas trop Siemens, ça fait un bail que je n'y ai pas touché.

Re: S7-1200 & IEC-104

Posté : 19 sept. 2016, 11:39
par Mantysse
jpratpsft a écrit :Une capture wireshark t'aiderait à savoir ce qu'il se passe quand tu essayes d'accéder à tes C_SC_NA_1...
Je connais pas mal le 104, mais pas trop Siemens, ça fait un bail que je n'y ai pas touché.

JP toujours au pit sur l'IEC-101 103 104 XD