Carte Analog AEY 414 controle rupture fil

Posté : 08 sept. 2016, 19:58
par kosbor
Bonjour à tous,

Je me pose la question sur la carte TSX AEY 414 si on peut se servir de l'info "controle defaut filerie" disponible dans la colonne "echelle" de l'onglet "configuration" de la page de config pour un tsx57 (l'echelle est configuré "user" 0 à 15000 )

Si non je sais qu'avec siemens une rupture fil la valeur est tjrs de -32XXX, peut faire aussi ça avec schneider? (je n'ai pas la possibilité de couper la boucle pour voir online la valeur courante)

j'en ai besoin pour faire un defaut pour la visu (peut-etre existe une ioddt à adresser sur la plage de la carte )

Merci d'avance

Re: Carte Analog AEY 414 controle rupture fil

Posté : 08 sept. 2016, 20:38
par itasoft
Slts,
Si la boucle est coupée ou si on est en dehors de la plage le module et la voie passent en défaut
Voir bits EX :
%Ix.MOD.ERR pour module et %Ix.0.ERR pour la voie 0

Re: Carte Analog AEY 414 controle rupture fil

Posté : 09 sept. 2016, 19:42
par kosbor
Encore merci fonctionne très bien (je me suis servis de la voie)
%IW0.7.0.0 --> %I0.7.0.ERR

;)