7098 résultats trouvés

par itasoft
22 mai 2024, 13:19
Forum : News - Questions - Suggestions
Sujet : dupliquer un signal
Réponses : 6
Vues : 71

Re: dupliquer un signal

autre solution
--------------
01.JPG
par itasoft
22 mai 2024, 11:13
Forum : News - Questions - Suggestions
Sujet : dupliquer un signal
Réponses : 6
Vues : 71

Re: dupliquer un signal

il sort quoi comme signal ?
par itasoft
21 mai 2024, 14:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lecture signal 4-20mA
Réponses : 10
Vues : 383

Re: Lecture signal 4-20mA

je vais passer la création du popup
--------------------------
ça veut dire quoi ?????????
par itasoft
21 mai 2024, 13:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lecture signal 4-20mA
Réponses : 10
Vues : 383

Re: Lecture signal 4-20mA

il faut l'afficher le popup via un Script
OU
Créer une popup, associer une action conditionnelle à déclenchement à vrai
faire comme opération "PopUp" ouvrir le PopUp
par itasoft
20 mai 2024, 21:03
Forum : Siemens
Sujet : communication entre tia portale et twido suite
Réponses : 6
Vues : 158

Re: communication entre tia portale et twido suite

d'Après le titre du post, on comprends qu’il veut établir une communication entre le logiciel TIA et le logiciel TwidoSuite
par itasoft
20 mai 2024, 19:34
Forum : Siemens
Sujet : communication entre tia portale et twido suite
Réponses : 6
Vues : 158

Re: communication entre tia portale et twido suite

est que ça veut dire que l'on veut établir une communication entre un automate "teuton" et l'automate TWIDO ??
par itasoft
17 mai 2024, 09:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lecture signal 4-20mA
Réponses : 10
Vues : 383

Re: Lecture signal 4-20mA

il faut configurer l'entrée ana. sur mini -5000 maxi 5000 , copier le %IW correspondant dans un mot %MW pour l'afficher sur le IHM
--------clic pour zoom-----------
01.JPG
03.JPG
par itasoft
16 mai 2024, 18:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lecture signal 4-20mA
Réponses : 10
Vues : 383

Re: Lecture signal 4-20mA

-c'est sur quel automate ?
-Quelles sont les valeurs physiques correspondant à la plage 4...20 mA ?
par itasoft
16 mai 2024, 13:13
Forum : Siemens
Sujet : Info "QBAD" sur mesure analogique SAFETY
Réponses : 5
Vues : 197

Re: Info "QBAD" sur mesure analogique SAFETY

slts,
si c'est pas des entrées ana. isolées entre elles, ça peut s'expliquer
par itasoft
14 mai 2024, 16:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur
Réponses : 7
Vues : 340

Re: Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur

if (_UserName.getStringValue == "hugo" && Compteur_Bouteille_Produite.getIntValue() > 0)