2082 résultats trouvés

par philou77
24 mai 2024, 13:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : temporistion de defaut et rearmement unitaire M340
Réponses : 4
Vues : 54

Re: temporistion de defaut et rearmement unitaire M340

Salut ! Si les défauts sont liés avec un grafcet, j’utilise parfois une tempo par grafcet lancée à chaque franchissement d’étape. Si la tempo est atteinte, cela signifie que quelque chose manque, donc qu’un défaut est présent. Il faut bien entendu régler les tempos selon les étapes les plus longues....
par philou77
17 mai 2024, 08:22
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Question sur sécurité machine
Réponses : 10
Vues : 4808

Re: Question sur sécurité machine

Salut ! Les soudeuses n’étaient qu’un exemple de cas ou couper l’alimentation peut amener un risque. Bien sûr qu’il y a une enceinte. Mais la projection de métal et l’état des électrodes et des pièces soudées n’est pas à négliger non plus. Donc on empêche le problème d’arriver plutôt que de le trait...
par philou77
13 mai 2024, 11:06
Forum : Electricité
Sujet : Cherche logiciel alternatif
Réponses : 7
Vues : 201

Re: Cherche logiciel alternatif

Salut ,

Il existe ds-Elec.

Pas trop cher je crois me souvenir.
par philou77
07 mai 2024, 10:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème communication Modbus TCP entre M221 et PC
Réponses : 6
Vues : 221

Re: Problème communication Modbus TCP entre M221 et PC

Salut.

Modbus est un protocole client / server.
Donc ton automate est client vu qu’il écrit.
Il te faut un server modbus dans ton pc qui pourra communiquer avec l’automate.
par philou77
23 avr. 2024, 14:30
Forum : Electricité
Sujet : Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Réponses : 13
Vues : 417

Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet

Salut !

Tension extérieure = fils orange et bornes sectionnables. On doit pouvoir isoler l’utilisateur d’un potentiel qu’il ne maîtrise pas ! Le matériel on s’en fout s’il il y a un pb.
par philou77
03 avr. 2024, 12:52
Forum : Electricité
Sujet : Interrogation Bobine à manque de tension
Réponses : 6
Vues : 972

Re: Interrogation Bobine à manque de tension

Salut !
Il suffit de ne pas couper le neutre avec le contacteur ( comme te l’a dit DurandO).

Et tu pourras réarmer ton disjoncteur sans soucis.
par philou77
17 mars 2024, 23:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
Réponses : 5
Vues : 289

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Salut !

Si utilisation des variables non localisées, faut cocher l'option "dictionnaire de données"...
par philou77
10 mars 2024, 12:26
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : programation red lion G306
Réponses : 7
Vues : 510

Re: programation red lion G306

Salut ! Ce que je comprend, c'est que tu as : - un dispositif ewelink qui est relié à une entrée de ton automate - Une sortie automate qui agit sur quelque chose Pour info 200.11 est un bit mémoire (Zone IR) 10.01 est une sortie automate 00.02 est une entrée automate Que souhaite tu faire avec ces i...
par philou77
09 mars 2024, 17:19
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : programation red lion G306
Réponses : 7
Vues : 510

Re: programation red lion G306

Salut !

Tu ne peux pas écrire une Entrée de l'automate avec l'afficheur.
Il arrive selon les fabricants qu'on ne puisse pas intervenir sur les E/S des automates.

Utilise les mémoires avec tes boutons de l'ihm

cordialement
par philou77
29 févr. 2024, 22:32
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : programation red lion G306
Réponses : 7
Vues : 510

Re: programation red lion G306

Salut.

Si tu n’as accès qu’aux variables internes, tu n’as sûrement pas déclaré l’automate.
Je jette un œil sur le net et je re viens vers toi, car je connais pas red lion.