Utilisation des UDT dans WinCC V14
Utilisation des UDT dans WinCC V14
Bonjour à tous et bonne année 2018.
Je souhaite utiliser la fonctionnalité de faceplate pour créer des objets dans ma librairie et développer mon interface homme machine. J'ai bien créer des UDT dans le programme automate. J'ai glissé et déposé cette nouvelle structure de données dans la bibliothèque globale du projet. Maintenant je veux créer un faceplate, je sélectionne un symbole et je fais clic droit créer un faceplate. Quand je veux rajouter une nouvelle propriété du type de données de mon UDT "SDV_Valve_T1" précédemment ajouté à la bibliothèque globale, je ne vois pas ce type de données dans la liste deroulante. J'ai un automate s7-300 avec un pupitre comfort 1500. Quelle étape j'ai sautée ?
Je souhaite utiliser la fonctionnalité de faceplate pour créer des objets dans ma librairie et développer mon interface homme machine. J'ai bien créer des UDT dans le programme automate. J'ai glissé et déposé cette nouvelle structure de données dans la bibliothèque globale du projet. Maintenant je veux créer un faceplate, je sélectionne un symbole et je fais clic droit créer un faceplate. Quand je veux rajouter une nouvelle propriété du type de données de mon UDT "SDV_Valve_T1" précédemment ajouté à la bibliothèque globale, je ne vois pas ce type de données dans la liste deroulante. J'ai un automate s7-300 avec un pupitre comfort 1500. Quelle étape j'ai sautée ?
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
Bonjour,
La démarche que tu as utilisée semble correcte : je viens de la refaire sur TIA V14SP1 sans problème (Windows 7 PRO)
Question même si ça semble bizarre : ta version de windows? et ta clef de licence?
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
La démarche que tu as utilisée semble correcte : je viens de la refaire sur TIA V14SP1 sans problème (Windows 7 PRO)
Question même si ça semble bizarre : ta version de windows? et ta clef de licence?
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
Je suis sous Windows 10 la licence c'est WinCC Advanced V14SP1.
- RedFish
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 140
- Enregistré le : 01 avr. 2016, 09:56
- Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
J'ai eu un temps d'adaptation aussi pour les FacePlates SIEMENS, mais en cherchant sur google j'ai pu trouver un exemple tout fait qui m'as bien aidé à comprendre.
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... al-v13-sp1
Dans l'espoir que cela t'aide !
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... al-v13-sp1
Dans l'espoir que cela t'aide !
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
Je connais tres bien cet exemple ce n'est pas la methode et la sequence qui me derangent.
J'ai bien cree une structure UDT dans mon projet ensuite un DG qui contient un tableau de ma structure UDT. Ensuite j'instancie mes FB en utilisant les infos pour chaque vanne. Puis je copie la structure UDT dans la librairie globale du projet. Mon soucie est au niveau de la creation du faceplate, quand je rajoute une propriete, je n'arrive pas a selectionner le nouveau type de donnees UDT que j'ai cree pour faire le lien avec les variables/animations du faceplate.
J'ai bien cree une structure UDT dans mon projet ensuite un DG qui contient un tableau de ma structure UDT. Ensuite j'instancie mes FB en utilisant les infos pour chaque vanne. Puis je copie la structure UDT dans la librairie globale du projet. Mon soucie est au niveau de la creation du faceplate, quand je rajoute une propriete, je n'arrive pas a selectionner le nouveau type de donnees UDT que j'ai cree pour faire le lien avec les variables/animations du faceplate.
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
Ton Windows 10 c'est une version PRO?
Pour moi il faut le SP1 de TIA V14...
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Pour moi il faut le SP1 de TIA V14...
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
Oui, Windows 10 Pro
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
C'est la SP1 qui est installee.
- RedFish
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 140
- Enregistré le : 01 avr. 2016, 09:56
- Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
Ton UDT est il bien appelé dans ta table des variables IHM ???
Re: Utilisation des UDT dans WinCC V14
Si je ne me trompe pas l'appel dans la table des variables intervient quand on a déjà créé le faceplate et que l'on souhaite instancier des objets sur les écrans. Je vais quand même essayer de créer un UDT et de voir si ça change.