C'est pour du chantier, pas une platine.
J'ai des installations avec l'armoire de commande au 2ème sous sol et les groupes froids sur le toit du bâtiment d'à côté qui fait 8 étages.
Donc totalement impossible avec un PC en tant que récepteur. Mon PC il doit être connecté à mon API pour lancer les trames et voir en direct ce que ça donne avec la librairie de diagnostic du constructeur.
J'arrive avec mon API, mon récepteur, je branche mon API à la place du leur, mon récepteur à la place du groupe et je lance mon test. SI il foire => ils doivent refaire leur bus propre.
Et si ça marche moi et pas eux, c'est un problème de configuration, on peut donc commencer à regarder.
Le but c'est de pas passer 2 jours sur des bugs de communication à chercher compliqué alors qu'au final quand on suit le bus, on s'aperçoit qu'il fait :
. ........ __A______A
___A__/........................__A___A___A
.........\___A______A_____/
.................................\___A________A
(oui, c'est un vrai bus modbus qu'on a eu....)
Bref, ça marche pas avec mon système => ils se démerdent, j'arrête de perdre mon temps et du fric.