Bonjour,
Sur une CPU S7300, lorsque je cherche le bit 0 du mot 22 dans le DB1, j'écris "DB1.DBX22.0".
Ceci ne posait aucun soucis sur step 7.
Sur TIA V14, j'ai des avertissements de type "L'adresse n'est pas occupée par une variable".
Avez-vous une idée pour supprimer ses avertissements ?
Merci
L'adresse n'est pas occupé par une variable TIA
Re: L'adresse n'est pas occupé par une variable TIA
bonjour,
alors c'est tout a fait normal car depuis tia portal on peut travailler en mnémonique, si tu veux continuer a utiliser les adresses il faut aller dans les attributs du db et décocher accès au bloc optimisé...
alors c'est tout a fait normal car depuis tia portal on peut travailler en mnémonique, si tu veux continuer a utiliser les adresses il faut aller dans les attributs du db et décocher accès au bloc optimisé...