MM 440

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Shotgun67
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 10 mars 2021, 15:52

MM 440

Message par Shotgun67 »

Bonjour à tous , Est-il possible de downgrade une version de firmware sur des micromaster 440 j'ai besoin de la version de firmware 2.11 mais mon mm440 a la version 2.21.De plus je ne peux mettre à jour les jeux de paramètres.
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: MM 440

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Perso, je l'ai fait pendant longtemps sur des micromaster 420 le temps que siemens corrige le bug firmware des versions V4.7 et cela ne pose aucun souci.
Je subodore que cela doit être pareil sur un micromaster 440.
La procédure est très simple et très rapide.
+
Shotgun67
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 10 mars 2021, 15:52

Re: MM 440

Message par Shotgun67 »

Bonjour , malheureusement je ne trouve pas où faire ce changement sur starter. Tu effectuais le changement sur starter ou drivemonitor ?
polux
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 04 janv. 2017, 22:41

Re: MM 440

Message par polux »

Bonjour,
Avec Starter, clique droit sur le premier Micromaster 440 de l'arborescence / voir les versions disponibles ...
Avec Drivemonitor, les version reçentes ne sont plus disponible.

Cordialement,
Polux.
Répondre