Bonjour à tous , Est-il possible de downgrade une version de firmware sur des micromaster 440 j'ai besoin de la version de firmware 2.11 mais mon mm440 a la version 2.21.De plus je ne peux mettre à jour les jeux de paramètres.
Re: MM 440
Bonjour,
Perso, je l'ai fait pendant longtemps sur des micromaster 420 le temps que siemens corrige le bug firmware des versions V4.7 et cela ne pose aucun souci.
Je subodore que cela doit être pareil sur un micromaster 440.
La procédure est très simple et très rapide.
+
Perso, je l'ai fait pendant longtemps sur des micromaster 420 le temps que siemens corrige le bug firmware des versions V4.7 et cela ne pose aucun souci.
Je subodore que cela doit être pareil sur un micromaster 440.
La procédure est très simple et très rapide.
+
Re: MM 440
Bonjour , malheureusement je ne trouve pas où faire ce changement sur starter. Tu effectuais le changement sur starter ou drivemonitor ?
Re: MM 440
Bonjour,
Avec Starter, clique droit sur le premier Micromaster 440 de l'arborescence / voir les versions disponibles ...
Avec Drivemonitor, les version reçentes ne sont plus disponible.