Jambe a écrit : ↑27 mai 2022, 11:03
C’est bien ce qu’il me semblait, tu as mis exactement les mêmes valeurs pour le point 1 et 2, ton appareil ne peut pas faire une extrapolation avec 2 fois le même points.
Pour vérifier mets déjà une valeur plus petite au point 2 tu verras déjà un comportement meilleur.
Ok, seulement, je ne sais pas comment changer les points 1 et 2, puisque ces valeurs sont générées automatiquement. Mais je vais chercher et vous revenir.
Merci
C’est que je te demandais dans ma toute première réponse comment tu mesurais.
Il faut avec ton étalon que tu mettes ta sonde pt100 dans un bain à 0°C, tu laisses un peu de temps pour que tout s’équilibre puis tu valides le point 1.
Ensuite
Tu recommences dans un bain à 60°C, tu laisses ta sonde s’équilibrer et tu valides ton point 2
Jambe a écrit : ↑31 mai 2022, 14:10
C’est que je te demandais dans ma toute première réponse comment tu mesurais.
Il faut avec ton étalon que tu mettes ta sonde pt100 dans un bain à 0°C, tu laisses un peu de temps pour que tout s’équilibre puis tu valides le point 1.
Ensuite
Tu recommences dans un bain à 60°C, tu laisses ta sonde s’équilibrer et tu valides ton point 2
Bonjour mon frère,
Le problème est finalement résolu. Je n'ai plus les "nan". Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Permettez moi de vous revenir si besoin.