[TSX Micro]
[TSX Micro]
bonjour,
j'ai un tsx micro 3721 auquel je veux ajouter un IHM proface PS3651 A en liaison unitelway.
j'ai fais un cordon sur les conseil de schneider mais impossible d'avoir une liaison entre les deux.
avez vous une solution ?
cordialement
j'ai un tsx micro 3721 auquel je veux ajouter un IHM proface PS3651 A en liaison unitelway.
j'ai fais un cordon sur les conseil de schneider mais impossible d'avoir une liaison entre les deux.
avez vous une solution ?
cordialement
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1065
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [TSX Micro]
Bonjour.
Comme ça, a distance, sans pouvoir y brancher mon PC et mes câbles, non.
Mais pour commencer, tu passe part quel port de ton TSX ?
Et même avant ça, quel modèle de TSX tu a exactement ? Quels sont les ports qu'il y'a dessus ?
Le ter ? le Aux ? Une carte d'extension ? Si oui quelle carte ?
T'est obligé le faire en unitelway impérativement ? Y'a pas moyen de le faire en modbus plutôt ? Au moins le modbus c'est 'facile' a tester, y'a que 2 fils et une convertisseur USB-RS485 ça coute 10 balles sur Ali Express. (Et mieux, le cordon du TSX peut éventuellement servir de convertisseur en mettant un coup de pince coupante dans un cordon Ethernet)
L'unitelway ça tombe en marche comme ça tombe on panne : on sait jamais ni quand, ni pourquoi.
Comme ça, a distance, sans pouvoir y brancher mon PC et mes câbles, non.
Mais pour commencer, tu passe part quel port de ton TSX ?
Et même avant ça, quel modèle de TSX tu a exactement ? Quels sont les ports qu'il y'a dessus ?
Le ter ? le Aux ? Une carte d'extension ? Si oui quelle carte ?
T'est obligé le faire en unitelway impérativement ? Y'a pas moyen de le faire en modbus plutôt ? Au moins le modbus c'est 'facile' a tester, y'a que 2 fils et une convertisseur USB-RS485 ça coute 10 balles sur Ali Express. (Et mieux, le cordon du TSX peut éventuellement servir de convertisseur en mettant un coup de pince coupante dans un cordon Ethernet)
L'unitelway ça tombe en marche comme ça tombe on panne : on sait jamais ni quand, ni pourquoi.
Re: [TSX Micro]
bonjour
comme je l'ai mis sur mon message c'est un TSX 3721 A, en unitelway parce que le proface communique avec le TSX uniquement en unitelway et en se qui concerne le port j'ai essayé les 2 TER et AUX sur l voie 0, sur la voie 1 il y a une carte TSX SCP 111 carte PCMCIA RS232 MP.
comme je l'ai mis sur mon message c'est un TSX 3721 A, en unitelway parce que le proface communique avec le TSX uniquement en unitelway et en se qui concerne le port j'ai essayé les 2 TER et AUX sur l voie 0, sur la voie 1 il y a une carte TSX SCP 111 carte PCMCIA RS232 MP.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7118
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro]
il faut se raccorder sur la prise AUX et l'adresse du serveur sur le IHM doit être 4 et c'est tout ce que ya à faire
plus bestial que ça , tu meurs
plus bestial que ça , tu meurs
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX Micro]
bonjour,
c'est comme cela que je l'ai programmé
c'est comme cela que je l'ai programmé
Re: [TSX Micro]
sur mon cordon
D-SUB 9 mini DIN
1 DATA+ vers le 1 D(B)
2 DATA- vers le 2 D(A)
3 NC
7 NC
5 GND vers le 7 (SG)
4 ERA
8 CSA
9 ERB
6 CSB
SHELL FG
D-SUB 9 mini DIN
1 DATA+ vers le 1 D(B)
2 DATA- vers le 2 D(A)
3 NC
7 NC
5 GND vers le 7 (SG)
4 ERA
8 CSA
9 ERB
6 CSB
SHELL FG