Adresses Modbus Diris I-60
Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour a tous,
a tout hasard avez vous mis en service une comm entre automate Siemens S7-1500 ou S7-1200 et les compteurs d'energie Diris I-60, I-30 etc ?
J'ai un souci au niveau des adresses. Les adresses dans le manuel du fabricant sont des adresses de 18000 etc.
Le S7-1200 n'accepte que les adresses entre 40001 et 49999.
Comment trouver les equivalences ?
Si j'ajoute 40001 a 18843 je trouve 58443 qui est hors plage cote Siemens.
Voici le lien pour la table d'echange des Diris.
https://apac.socomec.com/sites/default/ ... oring%20AC
a tout hasard avez vous mis en service une comm entre automate Siemens S7-1500 ou S7-1200 et les compteurs d'energie Diris I-60, I-30 etc ?
J'ai un souci au niveau des adresses. Les adresses dans le manuel du fabricant sont des adresses de 18000 etc.
Le S7-1200 n'accepte que les adresses entre 40001 et 49999.
Comment trouver les equivalences ?
Si j'ajoute 40001 a 18843 je trouve 58443 qui est hors plage cote Siemens.
Voici le lien pour la table d'echange des Diris.
https://apac.socomec.com/sites/default/ ... oring%20AC
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 737
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour sinced,
Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher.
Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication?
Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT" and "MB_SERVER"
Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher.
Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication?
Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT" and "MB_SERVER"
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Merci pour ton retour je vais tester cela.Bruce33 a écrit : ↑28 avr. 2024, 18:14 Bonjour sinced,
Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher.
Table 1.png
Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication?
Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT" and "MB_SERVER"
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 41
- Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
- Localisation : 127.0.0.1
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour,
+1 avec Bruce33, il s'agit d'une adresse Modbus, converti en registre avec décalage +1. j'ai déjà fait du Modbus RTU avec un digiware et les adresses de lecture étaient similaires.
a+
+1 avec Bruce33, il s'agit d'une adresse Modbus, converti en registre avec décalage +1. j'ai déjà fait du Modbus RTU avec un digiware et les adresses de lecture étaient similaires.
a+
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Ca fonctionne bien merci pour l'astuce.
Par contre je me suis rendu compte que la table d'echange sur le site de Socomec (la V2.2.2) https://apac.socomec.com/sites/default/ ... MT_EN.html
semble etre differente de la version de mon equipement (certainement plus ancien puisque cette table a ete mises a jour en 2022.
Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ?
Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle.
Par contre je me suis rendu compte que la table d'echange sur le site de Socomec (la V2.2.2) https://apac.socomec.com/sites/default/ ... MT_EN.html
semble etre differente de la version de mon equipement (certainement plus ancien puisque cette table a ete mises a jour en 2022.
Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ?
Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle.
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 737
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 20506.
Je serai fâché si Socomec modifiait l'adresse des données au fil des firmware !
Re: Adresses Modbus Diris I-60
De mémoire, il ne faut utiliser que LOAD #1, pas 2 et 3.
Mais,... je sais plus pourquoi.
Mais,... je sais plus pourquoi.
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Voici ce que j'obtiens.
Les valeurs se rangent a leur guise.
La frequence coincide bien apres c'est le farwest
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Je crois bien que je me suis planté et que la réponse est dans ta question.