M221 et carte TM3XTYS4
M221 et carte TM3XTYS4
Schneider a sorti une carte TM3 qui permet à un automate genre M221 de piloter des contacteurs TESYS en cablant simplement ceux ci à la carte à l'aide de cables type réseau avec des connecteurs RJ45.
Est-ce que quelqu'un ici en a déjà utilisé ?
Quels sont les avantages et inconvénients, tant du point de vue matériel que logiciel ?
Est-ce que quelqu'un ici en a déjà utilisé ?
Quels sont les avantages et inconvénients, tant du point de vue matériel que logiciel ?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Re: M221 et carte TM3XTYS4
Bonjour,
Réponse de la maintenance : Un truc de plus pour nous faire C...
Réponse de la maintenance : Un truc de plus pour nous faire C...
Créateur de pannes ...
Re: M221 et carte TM3XTYS4
Quand j'ai vu les connecteurs RJ45 j'ai tout de suite pensé à des contacteurs qui se pilotent en communication.
En fait, d'après mes fournisseurs, le câble RJ45 ne sert qu'à transmettre les ordres de marche/arrêt et récupérer les infos d'état mais sans communication.
Ce sont des entrées/sorties TOR qui utilisent juste un câble standard réseau pour gagner en rapidité de câblage.
Mais je n'ai jamais utilisé ce genre de chose.
Je dois reconnaitre que pour les dépannages, forçages, bricolages en tout genre dont on a besoin régulièrement cette connectique ne simplifie pas les choses.
A moins de se fabriquer un cordon interface permettant d'accéder aux fils ...
En fait, d'après mes fournisseurs, le câble RJ45 ne sert qu'à transmettre les ordres de marche/arrêt et récupérer les infos d'état mais sans communication.
Ce sont des entrées/sorties TOR qui utilisent juste un câble standard réseau pour gagner en rapidité de câblage.
Mais je n'ai jamais utilisé ce genre de chose.
Je dois reconnaitre que pour les dépannages, forçages, bricolages en tout genre dont on a besoin régulièrement cette connectique ne simplifie pas les choses.
A moins de se fabriquer un cordon interface permettant d'accéder aux fils ...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Re: M221 et carte TM3XTYS4
Ce cri du cœurjosé a écrit :Bonjour,
Réponse de la maintenance : Un truc de plus pour nous faire C...
Si maintenant on peut plus s'éclater au design des applis XD
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 124
- Enregistré le : 24 nov. 2015, 11:10
- Localisation : Blagnac
- Contact :
Re: M221 et carte TM3XTYS4
Ah, le grand piège des connecteurs, on connait tous ça, mais ça revient tout le temps...lerieur a écrit :Quand j'ai vu les connecteurs RJ45 j'ai tout de suite pensé à des contacteurs qui se pilotent en communication.
En fait, d'après mes fournisseurs, le câble RJ45 ne sert qu'à transmettre les ordres de marche/arrêt et récupérer les infos d'état mais sans communication.
Ce sont des entrées/sorties TOR qui utilisent juste un câble standard réseau pour gagner en rapidité de câblage.
Mais je n'ai jamais utilisé ce genre de chose.
Je dois reconnaitre que pour les dépannages, forçages, bricolages en tout genre dont on a besoin régulièrement cette connectique ne simplifie pas les choses.
A moins de se fabriquer un cordon interface permettant d'accéder aux fils ...
LA bonne idée est de ne pas brancher ça sur un switch !!
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Re: M221 et carte TM3XTYS4
J'imagine déjà le client qui croit avoir des connections Ethernet en rab, voir même un switch intégré à l'automate ! :p
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Re: M221 et carte TM3XTYS4
Schneider s'amuse un p'tit peu avec les connecteurs RJ45.
Le sujet a aussi été évoqué ici
viewtopic.php?f=30&t=27
Bon on se dit quand même qu'entre 2 variateurs ben il vont communiquer et tout faire papa maman...
Ben non les 2 variateurs s'envoient un train d'impulsion, sur un câble Ethernet avec connectique RJ45 ...
Le sujet a aussi été évoqué ici
viewtopic.php?f=30&t=27
Bon on se dit quand même qu'entre 2 variateurs ben il vont communiquer et tout faire papa maman...
Ben non les 2 variateurs s'envoient un train d'impulsion, sur un câble Ethernet avec connectique RJ45 ...
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: M221 et carte TM3XTYS4
Ah Ah ah oui ne pas mettre de connexion Ethernet PC sur les ports DH+ des CPU SLC500 de chez Allen Bradley.jpratpsft a écrit :Ah, le grand piège des connecteurs, on connait tous ça, mais ça revient tout le temps...lerieur a écrit :Quand j'ai vu les connecteurs RJ45 j'ai tout de suite pensé à des contacteurs qui se pilotent en communication.
En fait, d'après mes fournisseurs, le câble RJ45 ne sert qu'à transmettre les ordres de marche/arrêt et récupérer les infos d'état mais sans communication.
Ce sont des entrées/sorties TOR qui utilisent juste un câble standard réseau pour gagner en rapidité de câblage.
Mais je n'ai jamais utilisé ce genre de chose.
Je dois reconnaitre que pour les dépannages, forçages, bricolages en tout genre dont on a besoin régulièrement cette connectique ne simplifie pas les choses.
A moins de se fabriquer un cordon interface permettant d'accéder aux fils ...
LA bonne idée est de ne pas brancher ça sur un switch !!
Si vous veniez faire la sauvegarde du programmes, vous êtes bon pour la nuit blanche
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: M221 et carte TM3XTYS4
Bonjour,
J'ai travailler sur un projet "station d'epuration" où quasi tous les départs moteurs en démarrage direct ( 850 depart moteurs en total ) est câblé de cette manière. Tesys --> cable utp RJ45--> carte collecteurs de 8 ports RJ45--> cable telefast --> carte DDM BMX M340 PRA0100 . (si vous remarquer ils doit être connecté a une carte DDM DI & DO).
Maintenant le projet 4 ans en exploitation, je trouve que cette solution est hyper bien en terme de maintenance que en terme de conception . Vous generer votre liste I/O suivant une certaine philosophie d'ordre. Est la notion des objets "DFB" est étendu au dela du programme voir aux armoires.
Efin pour nous il a repondu a la contrainte/exigences que les clients chez nous sont toujours peur des solutions a base des réseaux de terrain. Et d'une autre part il reduit considerablement le temps de cablage et des armoires moins charger. Par conséquence une reductions des couûts. Un bon compromis
Finnallement pour la Problématique de mise en service i,e tests , pontage, forçage. Sur les tesys vous avez la possibilités de démonter le module où c'est connecté le câble RJ45 . Est vous pouvez avoir accés a des microswitch est le forcer mécaniquement.
Bien à vous
J'ai travailler sur un projet "station d'epuration" où quasi tous les départs moteurs en démarrage direct ( 850 depart moteurs en total ) est câblé de cette manière. Tesys --> cable utp RJ45--> carte collecteurs de 8 ports RJ45--> cable telefast --> carte DDM BMX M340 PRA0100 . (si vous remarquer ils doit être connecté a une carte DDM DI & DO).
Maintenant le projet 4 ans en exploitation, je trouve que cette solution est hyper bien en terme de maintenance que en terme de conception . Vous generer votre liste I/O suivant une certaine philosophie d'ordre. Est la notion des objets "DFB" est étendu au dela du programme voir aux armoires.
Efin pour nous il a repondu a la contrainte/exigences que les clients chez nous sont toujours peur des solutions a base des réseaux de terrain. Et d'une autre part il reduit considerablement le temps de cablage et des armoires moins charger. Par conséquence une reductions des couûts. Un bon compromis
Finnallement pour la Problématique de mise en service i,e tests , pontage, forçage. Sur les tesys vous avez la possibilités de démonter le module où c'est connecté le câble RJ45 . Est vous pouvez avoir accés a des microswitch est le forcer mécaniquement.
Bien à vous