- 20 juin 2017, 04:57
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Bonjour,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire... Tu peux indiquer les valeurs de réglage, ce qui se passe et ce qui devrait se passer et qui ne marche pas ?
en poids j'ai choisi 100kwh, pour la durée 100ms quand le compteur tend rapidement vers par exemple 5000kwh, la valeur affiché au ...
- 19 juin 2017, 04:15
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Ben par exemple là :
MUL.png
Je multiplie l'adresse F8:10 (qui contient actuellement la valeur 0,5) par le total actuel du compteur C5:0 (qui contient actuellement 12), et il met le résultat (6) dans la variable F8:11.
Toi si ton compteur est C5:0, alors tu vas multiplier C5:0.ACC par 100, et ...
- 17 juin 2017, 05:05
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Bien-sûr, il suffit de regarder l'heure... qui est située dans la variable S40.
Donc :
---[EQU S:40=0]---[OSR]---[RES]---
Quand l'heure=0, donc à minuit, la ligne sera vraie.
Mais avec l'OSR, elle ne sera vrai que pendant 1 tour, puis elle sera fausse jusqu'au lendemain.
De cette manière, il ...
- 16 juin 2017, 00:13
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
- 15 juin 2017, 14:19
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Encore, je te remercie pour ton aide et tes efforts !
- 15 juin 2017, 02:37
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Pour la (ré-)initialisation, le plus simple est de prendre un bouton poussoir, de le connecter à une autre entrée et de faire :
---[l'autre entrée]---[RES]---
Pour l'overflow, tout dépend de la production de ta machine.Tu vas comptabiliser combien de MWh par an ? Si tu as 1 incrémentation tous ...
- 14 juin 2017, 02:12
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Ok, donc s'il ne te reste que 3 jours à faire, tu vas arrêter de jouer avec l'automate et tu vas te concentrer sur ton rapport. Ce n'est plus trop le moment non plus d'aller chercher la doc.
Je suppose que ton sujet de stage porte globalement sur un besoin (comptabiliser l'énergie produite et l ...
- 13 juin 2017, 02:11
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Bonjour L'Homme Aux Valises ,
Autres questions pour "planter le décor" :
- as-tu un PC + logiciel pour programmer l'automate ?
- as-tu la connectivité entre le PC et l'automate, est-tu capable de le passer "en ligne" ?
- as-tu déjà réalisé, sur cet automate, un programme ladder simple, pour ...
- 10 juin 2017, 15:29
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Alors IA4 : 4 entrées 100V alternatifs, IM4 : 4 entrées 220V alternatifs, IV8 : 8 entrées 24V continu, et NOI4I : 2 entrées et 2 sorties analogiques (-20 à +20 mA, mais généralement on utilise la plage 4-20 mA).
Donc pour ton comptage, le module étant impulsionnel avec contact sec, la carte ...
- 10 juin 2017, 00:27
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
- Réponses : 26
- Vues : 17140
Re: Lire une valeur généré par un module impulsionnelle (pulse module) par un automate.
Donc résumons : tu as un SLC 5/04 avec une alim 1746-P2, c'est un bon début ! Et c'est tout ce qu'il y a dedans ? Tu as à côté un grand carton avec plein de cartes d'entrées / sorties ? Ou y a-t-il déjà des cartes installées dans le châssis ? Si oui, lesquelles ? Et si tu as l'option "grand ...