4 résultats trouvés

par JulienP
19 oct. 2017, 14:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lecture des mots du bloc fonction "registre"
Réponses : 3
Vues : 2597

Re: Lecture des mots du bloc fonction "registre"

Merci, je vais essayer de faire le décalage dans un tableau de mots alors !
par JulienP
19 oct. 2017, 12:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lecture des mots du bloc fonction "registre"
Réponses : 3
Vues : 2597

Lecture des mots du bloc fonction "registre"

Bonjour à tous,

Cela peut paraître bête mais j'essaye d'utiliser un bloc fonction registre (R) en FIFO pour stocker des valeurs de mot (3 valeurs pouvant être de 1 à 4), j'arrive bien à stocker (%Ri.I et I), et déstocker la pile (%Ri.O et O), j'arrive également bien à utiliser le reset, et les bits ...
par JulienP
07 juil. 2017, 10:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème avec un DWORD
Réponses : 6
Vues : 2868

Re: Problème avec un DWORD

Effectivement c'est bien le %MW1 qui est utilisé..

Merci pour votre aide !
par JulienP
05 juil. 2017, 18:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème avec un DWORD
Réponses : 6
Vues : 2868

Problème avec un DWORD

Bonjour à tous et à toutes,

J'en appelle à votre aide, en effet, j'ai un soucis concernant un double mot :

C'est un compteur et celui-ci ne se remet pas à zéro lors des arrêts de ligne, que ce soit en forçant manuellement la valeur à 0 via une table d'animation, ou en forçant manuellement la ...