Problème avec un DWORD

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
JulienP
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 05 juil. 2017, 17:38

Problème avec un DWORD

Message par JulienP »

Bonjour à tous et à toutes,

J'en appelle à votre aide, en effet, j'ai un soucis concernant un double mot :

C'est un compteur et celui-ci ne se remet pas à zéro lors des arrêts de ligne, que ce soit en forçant manuellement la valeur à 0 via une table d'animation, ou en forçant manuellement la variable de RAZ qui active le bloc opération de remise à zéro (%MD0:=0).



En fonctionnement, le double mot génère des valeurs avec un écart important (il varie par exemple de 7 0XX XXX à 20 XXX XXX puis à 5 0XX XXX sans raisons apparentes), alors qu'un autre compteur similaire activé par le même front montant (cycle machine --> donné stable) s'incrémente bien de 1 en 1.

L'information %M101 concerne une étape de Grafcet atteinte lorsque la production est lancée (valeur toujours à 1 en fonctionnement)

Le mot en question n'est utilisé que deux fois dans cette section uniquement (l'incrémentation et la remise à zéro)

Je vous transmet l'impécr du programme :




Comment un tel dérèglement est-il possible ?

Avez-vous des pistes pour résoudre le problème ?

En vous remerciant d'avance !

Julien
Fichiers joints
LADDER.png
Table d'animation.png
Table d'animation.png (10.87 Kio) Vu 2861 fois
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Problème avec un DWORD

Message par Béryl »

Tu n'utiliserais pas les %MW affiliés au %MD ailleurs dans le programme ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème avec un DWORD

Message par itasoft »

@beryl,
soit plus explicite demande lui si il utilise dans son programme les mots ci dessous car le terme "affiliés" est trop scientifique , lol
%MW0
%MW1
%MW2
%MW3
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Problème avec un DWORD

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Je rejoins mes collègues, tu as un %MW0 ==> %MW3 qui est utilisé dans le programme automate.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème avec un DWORD

Message par itasoft »

slts,
pourquoi %MW100 à %MW104 alors qu'il utilise %MD0 et %MD2 ????????????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Problème avec un DWORD

Message par Bernardo59 »

itasoft a écrit : 06 juil. 2017, 11:24 slts,
pourquoi %MW100 à %MW104 alors qu'il utilise %MD0 et %MD2 ????????????????????
Désolé c'est une erreur de ma part, j'avais mal lu. ^__^
JulienP
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 05 juil. 2017, 17:38

Re: Problème avec un DWORD

Message par JulienP »

Effectivement c'est bien le %MW1 qui est utilisé..

Merci pour votre aide !
Répondre